一个老生常谈的问题
qq_1480131869869
Lv.2
2016年11月26日 11:46:44
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
关于消防稳流泵 新规范上说杨程可以直接取15米 但是 高度不同的情况下 能满足最不利栓口动压不小于0.25(10米水柱),0.35(13米水柱)的要求吗?
关于消防稳流泵 新规范上说杨程可以直接取15米 但是 高度不同的情况下 能满足最不利栓口动压不小于0.25(10米水柱),0.35(13米水柱)的要求吗?
免费打赏
格子间小李
2016年11月28日 11:23:03
2楼
稳压泵的是为了满足系统自动启动和管网充满水的要求,你说的栓口动压是消防主泵启动后由主泵提供的压力,也是我们选取消防主泵扬程的依据。稳压泵维持的是管网的静压,有初期灭火的功能。
回复
qq_1480131869869
2017年01月13日 16:18:38
3楼
嗯嗯 谢谢 我懂了 但是按照图集来选稳压泵的话还是不能安新消规走呀!还得算栓口压力 选型
回复