【请教】关于消防室外埋地管道宜采用球墨铸铁管的疑问
骑藏獒跑高速
2016年11月26日 14:55:09
只看楼主

根据GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》埋地管道工作压力不超过1.20Mpa时,宜采用球墨铸铁管; 且宜采用柔性连接。球墨铸铁管宜采用承插连接 当室外埋地管道用于室内消火栓系统时(室内消火栓系统工作压力不大于1.00Mpa,水压强度试验压力为1.40Mpa),采用了球墨铸铁管,柔性承插连接。 施工按照图集10S505《柔性接口给水管道支墩》在相应位置设置支墩,但10S505图集适用压力为

5.png

根据GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》埋地管道工作压力不超过1.20Mpa时,宜采用球墨铸铁管;
7.png
且宜采用柔性连接。球墨铸铁管宜采用承插连接

当室外埋地管道用于室内消火栓系统时(室内消火栓系统工作压力不大于1.00Mpa,水压强度试验压力为1.40Mpa),采用了球墨铸铁管,柔性承插连接。

施工按照图集10S505《柔性接口给水管道支墩》在相应位置设置支墩,但10S505图集适用压力为
1.png 2.png

也就是说工作压力超过0.60Mpa,水压强度试验压力为1.40Mpa的用于室内消火栓系统的室外埋地球墨铸铁管不能套用10S505图集施工。那么GB50974-2014推荐使用的球墨铸铁管是否不能套用10S505施工?那应该按何图集施工?设计规范和图集是否有矛盾?还是说根据机电抗震设计规范
3.png

消防的室外埋地管道可以采用刚性连接,那么就不需要遵守10S505?求大神解惑

5.png


7.png


1.png


2.png


3.png

免费打赏
zhongxiangzx
2016年12月04日 15:39:38
42楼
球墨铸铁管承插连接,柔性连接没有见过
回复
zhongxiangzx
2016年12月04日 15:40:05
43楼
杨兵1 发表于 2016-11-28 12:02 球墨铸铁管的承插连接属于柔性连接啊球墨铸铁管橡胶圈密封承插连接就是柔性连接了
回复
zhongxiangzx
2016年12月04日 15:41:03
44楼
杨兵1 发表于 2016-11-28 12:02 球墨铸铁管的承插连接属于柔性连接啊球墨铸铁管橡胶圈密封承插连接就是柔性连接了
回复
zhongxiangzx
2016年12月04日 15:41:56
45楼
渊工 发表于 2016-11-28 17:22 8.2.5 当系统压力大于1.6MPa 时 宜采用无缝钢管、钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰。根据《GB50242- …多谢回答,
回复
zhongxiangzx
2016年12月04日 15:42:31
46楼
室外设计管道可以采用球墨铸铁管,K12级别的承插连接,你可以咨询下厂家,好多都这么设计的
回复
骑藏獒跑高速
2016年12月04日 16:03:46
47楼
zhongxiangzx 发表于 2016-12-4 15:42 室外设计管道可以采用球墨铸铁管,K12级别的承插连接,你可以咨询下厂家,好多都这么设计的好的 去了解一下下
回复
骑藏獒跑高速
2016年12月05日 11:01:12
48楼
骑藏獒跑高速 发表于 2016-12-4 16:03 好的 去了解一下下K12级只是管材变了 管道接口还是不行的 球墨铸铁管的管材没有问题 压力出问题就出在接口地方 K12 K9都是一样的 柔性承插连接 不行的
回复
789山
2016年12月06日 09:12:37
49楼



楼主辛苦了,谢谢总结!
回复
波浪
2016年12月07日 08:17:50
50楼
没有仔细研究过,学习一下。
回复
brave10
2016年12月07日 10:07:35
51楼
球墨铸铁管工作压力超过0.7MPa,那和支墩的确是个问题,只有等待图集更新了(或者结构专业计算单独设计);采用钢丝网骨架钢塑复合管我觉得没问题,电熔连接,工作压力能到很大,虽然10S507限定了适用范围。
回复

相关推荐

APP内打开