根据GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》埋地管道工作压力不超过1.20Mpa时,宜采用球墨铸铁管; 且宜采用柔性连接。球墨铸铁管宜采用承插连接 当室外埋地管道用于室内消火栓系统时(室内消火栓系统工作压力不大于1.00Mpa,水压强度试验压力为1.40Mpa),采用了球墨铸铁管,柔性承插连接。 施工按照图集10S505《柔性接口给水管道支墩》在相应位置设置支墩,但10S505图集适用压力为
根据GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》埋地管道工作压力不超过1.20Mpa时,宜采用球墨铸铁管;
且宜采用柔性连接。球墨铸铁管宜采用承插连接
当室外埋地管道用于室内消火栓系统时(室内消火栓系统工作压力不大于1.00Mpa,水压强度试验压力为1.40Mpa),采用了球墨铸铁管,柔性承插连接。
施工按照图集10S505《柔性接口给水管道支墩》在相应位置设置支墩,但10S505图集适用压力为
也就是说工作压力超过0.60Mpa,水压强度试验压力为1.40Mpa的用于室内消火栓系统的室外埋地球墨铸铁管不能套用10S505图集施工。那么GB50974-2014推荐使用的球墨铸铁管是否不能套用10S505施工?那应该按何图集施工?设计规范和图集是否有矛盾?还是说根据机电抗震设计规范
消防的室外埋地管道可以采用刚性连接,那么就不需要遵守10S505?求大神解惑
52楼
brave10 发表于 2016-12-7 10:07 球墨铸铁管工作压力超过0.7MPa,那和支墩的确是个问题,只有等待图集更新了(或者结构专业计算单独设计); …既然钢丝网骨架复合管超过图集限定范围都没事 为什么这个支墩就不行了呢 也有现场的一些同志说现场球墨铸铁管这样做可以的
回复
53楼
直接用钢丝网骨架复合管,施工方便且价格要低!《消规》里也明确规定可以使用。
回复
54楼
静心求索 发表于 2016-12-7 10:40 直接用钢丝网骨架复合管,施工方便且价格要低!《消规》里也明确规定可以使用。钢丝网骨架塑料复合管能到多少?图集里工作压力也只到0.7Mpa的呀
回复
55楼
静心求索 发表于 2016-12-7 10:40 直接用钢丝网骨架复合管,施工方便且价格要低!《消规》里也明确规定可以使用。消规里也还明确了 球墨铸铁管能使用呢。
回复
56楼
骑藏獒跑高速 发表于 2016-12-7 10:51 钢丝网骨架塑料复合管能到多少?图集里工作压力也只到0.7Mpa的呀0.8~3.5Mpa。
回复
57楼
骑藏獒跑高速 发表于 2016-12-7 10:51 消规里也还明确了 球墨铸铁管能使用呢。以前规范里明确规定:常用室内消防管道内外热浸锌钢管,室外埋地球墨铸铁管道。最近5年左右钢丝网骨架逐渐被使用,得到消防部门的认可。一般球墨铸铁管道价格高,施工不便且试压也不好弄,毕竟是橡胶圈水泥砂浆承插连接。
回复
58楼
骑藏獒跑高速 发表于 2016-12-7 10:37 既然钢丝网骨架复合管超过图集限定范围都没事 为什么这个支墩就不行了呢 也有现场的一些同志说现场球墨铸 …支墩是结构专业经过计算设计的,有一定的富裕系数;钢丝网骨架复合管图集上的设计压力适用(看压力主要是室外给水工程),并没说超过那个压力不适用,你再看下《钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材及管件》CJT189-2007这个
回复
59楼
学习了,长知识了。谢谢
回复
60楼
路过学习了
回复
61楼
才做的一个项目,就因为设计要求室外埋地消防管用球墨铸铁,承插式连接,安装完后试压检测符合要求,回填后,消防验收完就发现有漏水现象,目前都不知道怎么处理。头疼啊。个人认为还是做焊接钢管、防腐处理比较靠谱。
回复