【请教】关于消防室外埋地管道宜采用球墨铸铁管的疑问
骑藏獒跑高速
2016年11月26日 14:55:09
只看楼主

根据GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》埋地管道工作压力不超过1.20Mpa时,宜采用球墨铸铁管; 且宜采用柔性连接。球墨铸铁管宜采用承插连接 当室外埋地管道用于室内消火栓系统时(室内消火栓系统工作压力不大于1.00Mpa,水压强度试验压力为1.40Mpa),采用了球墨铸铁管,柔性承插连接。 施工按照图集10S505《柔性接口给水管道支墩》在相应位置设置支墩,但10S505图集适用压力为

5.png

根据GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》埋地管道工作压力不超过1.20Mpa时,宜采用球墨铸铁管;
7.png
且宜采用柔性连接。球墨铸铁管宜采用承插连接

当室外埋地管道用于室内消火栓系统时(室内消火栓系统工作压力不大于1.00Mpa,水压强度试验压力为1.40Mpa),采用了球墨铸铁管,柔性承插连接。

施工按照图集10S505《柔性接口给水管道支墩》在相应位置设置支墩,但10S505图集适用压力为
1.png 2.png

也就是说工作压力超过0.60Mpa,水压强度试验压力为1.40Mpa的用于室内消火栓系统的室外埋地球墨铸铁管不能套用10S505图集施工。那么GB50974-2014推荐使用的球墨铸铁管是否不能套用10S505施工?那应该按何图集施工?设计规范和图集是否有矛盾?还是说根据机电抗震设计规范
3.png

消防的室外埋地管道可以采用刚性连接,那么就不需要遵守10S505?求大神解惑

5.png


7.png


1.png


2.png


3.png

免费打赏
jh191
2019年05月29日 09:37:29
62楼
理论是理论,现实是现实。不要完全忙从于规范“埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管......”。当你设计的系统很大,埋地部分管线很长,而此时又碰到一个素养不是很高的施工单位时,烦恼也就离你不远了:有时试验压力都不能达到要求,有时试验压力满足要求,回填后,工作压力达不到要求。