10KV开关越级跳闸的原因分析
laodongzhe186
2016年11月26日 15:18:41
只看楼主

本帖最后由 laodongzhe186 于 2016-12-1 21:36 编辑 前两天单位的一个400V配电室中分支母排发生短路故障,造成其上级10KV配电室的进线开关跳闸,一个月前刚做完预防性试验,但是出现越级跳闸,不知何故,哪位大侠帮忙给分析一下原因吧,谢谢啦(保护定值按照设计院设定)

本帖最后由 laodongzhe186 于 2016-12-1 21:36 编辑

前两天单位的一个400V配电室中分支母排发生短路故障,造成其上级10KV配电室的进线开关跳闸,一个月前刚做完预防性试验,但是出现越级跳闸,不知何故,哪位大侠帮忙给分析一下原因吧,谢谢啦(保护定值按照设计院设定) IMG_20161126_004115.jpg IMG_20161126_004024.jpg IMG_20161126_004115.jpg IMG_20161126_040400.jpg IMG_20161126_004115.jpg

IMG_20161126_004024.jpg


IMG_20161126_004115.jpg


IMG_20161126_040400.jpg


IMG_20161130_222724.jpg


IMG_20161130_222750.jpg


IMG_20161130_222841.jpg


IMG_20161130_223118.jpg

免费打赏
的散热
2016年11月30日 09:57:30
13楼
北域尘埃 发表于 2016-11-29 16:37 师傅您的意思就是下级定值高于上级定值了4261的瞬时保护整定值应该小于母牌的三相短路电流1.3倍左右…
回复
jessica23456
2016年11月30日 10:02:52
14楼
经初步测算,你变压器是3150KVA变压器,首先4261未跳闸,应检查是机构还是跳闸回路有问题,应该排除故障;其次,整体继电保护整定计算有错误,按照常规变压器短路阻抗计算,变压器低压侧三相短路,流过变压器高压10KV侧1261的电流819A,即1261的速断整定不是50A,整定20A即可,换算过去800A ,那样,4261的16000A换算成10KV是640A、1261处800A、1266处1000A,时限也要调整,4261、1261不需要调整,将1266调整为0.5s即可。
回复
hhhjjjddd789
2016年11月30日 10:25:55
15楼
小弟学习了,学习学习。谢谢各位大神。
回复
antlcn_4
2016年12月01日 11:52:29
16楼
坐等高手答疑
回复
一知秋
2016年12月01日 15:26:24
17楼
路过,学习!
回复
冷月无声01
2016年12月02日 08:50:15
18楼
本帖最后由 冷月无声01 于 2016-12-3 18:22 编辑

1261开关整定:保护配置:速断、过流、过负荷。配电变压器容量2500kva,额定电流3608A,阻抗电压8.18%。不考虑系统阻抗的情况下低压侧短路时,短路电流为:44.1kA,折算到高压侧为:1764.3A。速断保护按照躲过低压侧三相短路电流计算:(1.3~1.5)*1764.3/40=56.75~66.16(可靠系数1.4时,取值:61A,以下按可靠系数1.4计算)。过流保护定值按躲过最大负荷整定。过负荷按变压器额定电流整定。
1266开关整定:保护配置:时限速断、过流。时限速断定值可按照下一级速断保护最大值的1.1倍考虑,如此变压器速断保护定值是所有10kv馈出线中的最大的,1266开关整定为:1.1*61*40/200=13.2,取13A,动作时限0.3s。过流保护定值按躲过最大负荷整定。
以上计算未考虑系统参数,计算结果偏大。
整定值需校验,速断保护灵敏系数应大于等于1.5。
越级跳闸的原因:保护定值设置不合理。
回复
葡萄成熟时joe6
2016年12月02日 21:37:30
19楼
非常感谢分享
回复
葡萄成熟时joe6
2016年12月02日 21:39:08
20楼
非常感谢分享
回复
su88666
2016年12月02日 22:46:27
21楼
好帖子顶起来,新人学习了。
回复
cz13306196492
2016年12月03日 10:03:42
22楼
qq865281378 发表于 2016-11-29 10:38 厂变高压侧1261开关速断一次电流为50x40=2000A,时限0s;10kV段进线开关1266一次电流为5x200=1000A,时限0.1s; …1266的速断定值是多少?
回复