10KV开关越级跳闸的原因分析
laodongzhe186
2016年11月26日 15:18:41
只看楼主

本帖最后由 laodongzhe186 于 2016-12-1 21:36 编辑 前两天单位的一个400V配电室中分支母排发生短路故障,造成其上级10KV配电室的进线开关跳闸,一个月前刚做完预防性试验,但是出现越级跳闸,不知何故,哪位大侠帮忙给分析一下原因吧,谢谢啦(保护定值按照设计院设定)

本帖最后由 laodongzhe186 于 2016-12-1 21:36 编辑

前两天单位的一个400V配电室中分支母排发生短路故障,造成其上级10KV配电室的进线开关跳闸,一个月前刚做完预防性试验,但是出现越级跳闸,不知何故,哪位大侠帮忙给分析一下原因吧,谢谢啦(保护定值按照设计院设定) IMG_20161126_004115.jpg IMG_20161126_004024.jpg IMG_20161126_004115.jpg IMG_20161126_040400.jpg IMG_20161126_004115.jpg

IMG_20161126_004024.jpg


IMG_20161126_004115.jpg


IMG_20161126_040400.jpg


IMG_20161130_222724.jpg


IMG_20161130_222750.jpg


IMG_20161130_222841.jpg


IMG_20161130_223118.jpg

免费打赏
冷月无声01
2016年12月03日 18:26:53
23楼
cz13306196492 发表于 2016-12-3 10:03 1266的速断定值是多少?为了保证选择性,不配置速断保护,可以配置时限速断保护。单侧电源供电,进线开关不设保护定值也是符合规范要求的。故障时由上级出线开关保护动作。
回复
laodongzhe186
2016年12月06日 18:50:42
24楼
攻城狮009 发表于 2016-11-28 21:26 你看一下低压侧的总开关4261是不是出故障了,或者4261保护定值调大了。还有高压侧接没有接差动保护?定值没有问题,都是刚核对完不久没有差动保护