室内PE线接地不好,据说施工时整个接地装置就做了一根接地极。请问这种情况怎样处理。改变接地装置不大可能,能否利用自来水管道(镀锌钢管)做接地?或有其它办法?
室内PE线接地不好,据说施工时整个接地装置就做了一根接地极。请问这种情况怎样处理。改变接地装置不大可能,能否利用自来水管道(镀锌钢管)做接地?或有其它办法?
免费打赏
alft118
2007年11月19日 12:59:09
2楼
接建筑物钢筋,还要安装SPD,否则就危险了.
回复
zzhspeed
2007年11月21日 15:45:04
3楼
不能利用管道接地,只能增打接地极。总开关加漏保也可以有效保证接地不好时的电气安全