洁净车间需要正压5帕以上,那送风量和回风怎么确定?压差和送风量的关系是怎样的?谢谢各位帮忙解答!
洁净车间需要正压5帕以上,那送风量和回风怎么确定?压差和送风量的关系是怎样的?谢谢各位帮忙解答!
2楼
送风量要看洁净要求根据换气次数来定吧,回风量和送风量一样的,是新风量高于排风量,以保持正压
回复
3楼
谢谢回复!新风量需要多大呢?5pa正压需要多大的新风?
回复
4楼
压差控制的方法:
1.回风口控制,通过回风百叶的气流通道或阻尼层阻力来调节回风量。
2.回风阀控制确定排风后,室内的压差靠调节支管上的回风阀来实现压差的控制。
3.自动控制
回复
5楼
暖通小帅00 发表于 2016-11-28 21:23 压差控制的方法:1.回风口控制,通过回风百叶的气流通道或阻尼层阻力来调节回风量。2.回风阀控制确定排 …是的,但是我想计算风量,需要多大的新风可以维持正压,压差与风量的关系,当然调整回风以及做到正压
回复
6楼
为了金币来看下
回复
7楼
很好,很详细,学习了,谢谢楼主!
回复
8楼
1,送风量根据洁净室换气次数来定
2,新风量为保持正压风量
3,回风量为差值
回复
9楼
1~2次换气次数
回复
10楼
送风量与洁净等级、换气次数有关。
回风量不重要,重要是新风与排风量。新风是根据人员、负荷、维持房间压力,排风根据房间压力、渗透风量等计算。
回复
11楼
路过学习下
回复