对于桩基承台的构造所应满足的基本规定在 建筑桩基技术规范[附条文说明] JGJ 94-2008 第4.2节给出了具体的要求: 4.2.1 桩基承台的构造,除应满足抗冲切、抗剪切、抗弯承载力和上部结构要求外,尚应符合下列要求: 1 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm,承台的最小厚度不应小于300mm。
对于桩基承台的构造所应满足的基本规定在
建筑桩基技术规范[附条文说明] JGJ 94-2008
第4.2节给出了具体的要求:
4.2.1 桩基承台的构造,除应满足抗冲切、抗剪切、抗弯承载力和上部结构要求外,尚应符合下列要求:
1 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm,承台的最小厚度不应小于300mm。
2 高层建筑平板式和梁板式筏形承台的最小厚度不应小于400mm,墙下布桩的剪力墙结构筏形承台的最小厚度不应小于200mm。
3 高层建筑箱形承台的构造应符合《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ 6的规定。
4.2.2 承台混凝土材料及其强度等级应符合结构混凝土耐久性的要求和抗渗要求。
4.2.3 承台的钢筋配置应符合下列规定:
柱下独立两桩承台 、 条形承台梁的纵向主筋 , 应按现行国家标准 混凝土结构设计规范GB 50010 中的深受弯构件配置纵向受拉钢筋、水平及竖向分布钢筋 及 关于最小配筋率的规定[见图4.2.3(c)],主筋直径不应小于12mm,架立筋直径不应小于10mm,箍筋直径不应小于6mm。
4.2.4 桩与承台的连接构造应符合下列规定:
4.2.5 柱与承台的连接构造应符合下列规定:
4.2.6 承台与承台之间的连接构造应符合下列规定:一柱一桩时,应在桩顶两个主轴方向上设置连系梁。当桩与柱的截面直径之比大于2时,可不设连系梁 ; 两桩桩基的承台,应在其短向设置连系梁 ; 有抗震设防要求的柱下桩基承台,宜沿两个主轴方向设置连系梁 ; 连系梁顶面宜与承台顶面位于同一标高。连系梁宽度不宜小于250mm,其高度可取承台中心距的1/10~1/15,且不宜小于400mm , 连系梁配筋应按计算确定,梁上下部配筋不宜小于2根直径12mm钢筋;位于同一轴线上的相邻跨连系梁纵筋应连通。
4.2.7 承台和地下室外墙与基坑侧壁间隙应灌注素混凝土或搅拌流动性水泥土,或采用灰土、级配砂石、压实性较好的素土分层夯实,其压实系数不宜小于0.94。
具体其他的一般规定可查阅众智建筑资源zzguifan.com/