【刀哥论项目41】地下室顶板有高差时嵌固部位的确定
北京院小李飞刀
2016年11月29日 11:38:33
只看楼主

主楼首层底板顶与周边相连地下室顶板有高差时,如何确定嵌固部位?1) 首层底板顶与周边地下室顶板高差不大于梁高,且主楼首层与相关范围内地下一层侧向刚度之比满足嵌固部位要求时,可将主楼首层底板作为嵌固部位。2) 首层底板顶与周边地下室顶板高差大于梁高,且主楼首层与主楼范围内地下一层侧向刚度之比不大于 0.5时,可将主楼首层底板作为嵌固部位,地下一层应按错层结构采取加强措施。地下一层板顶作为嵌固部位满足各项要求,但房屋地下一层某侧有下沉广场或庭院,此时嵌固部位如何确定?相应的抗震计算模型、地下结构抗震等级、墙底部加强部位等如何确定?

主楼首层底板顶与周边相连地下室顶板有高差时,如何确定嵌固部位?


1) 首层底板顶与周边地下室顶板高差不大于梁高,且主楼首层与相关范围内地下一层侧向刚度之比满足嵌固部位要求时,可将主楼首层底板作为嵌固部位。

2) 首层底板顶与周边地下室顶板高差大于梁高,且主楼首层与主楼范围内地下一层侧向刚度之比不大于 0.5时,可将主楼首层底板作为嵌固部位,地下一层应按错层结构采取加强措施。


地下一层板顶作为嵌固部位满足各项要求,但房屋地下一层某侧有下沉广场或庭院,此时嵌固部位如何确定?相应的抗震计算模型、地下结构抗震等级、墙底部加强部位等如何确定?


紧邻下沉式广场或庭院的地下一层外墙, 当其总长度大于建筑平面总周长的 1/4或某侧的长度大于相应单边边长的 1/2 时,整体结构应分别按嵌固在地下一层顶板和地下二层顶板两种计算模型进行包络设计; 底部加强部位应延伸至地下一层, 地下二层的抗震等级应与底部加强部位相同,地下二层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低。


其他【刀哥论项目】等系列如下
我Q扣为1129729659
【刀哥】注考需结合实际项目设计-2016PKPM-v3.1.5satwe参数设置
http://bbs.co188.com/thread-9334278-1-1.html
【刀哥论项目40】关于“大跨度框架”抗震等级的确定
http://bbs.co188.com/thread-9343705-1-1.html
【刀哥论注册14】不上人屋面活荷载可不与雪荷载和风荷载同时组合的理解
http://bbs.co188.com/thread-9341017-1-1.html
【2016.4.11荷载专题视频讲座】一二级注考专业荷载部分课件和视频(全部更新完毕)
http://bbs.co188.com/thread-9230490-1-1.html
【刀哥项目案例】我作为主力设计过的几大类项目
http://bbs.co188.com/thread-9285994-1-1.html

GB50010-2010(2015版) 混凝土结构设计规范
http://ziliao.co188.com/p62448287.html
免费打赏
光凡达
2016年11月29日 16:17:25
12楼
回复
yuky2005
2016年11月29日 16:33:50
13楼
cf_figo 发表于 2016-11-29 15:39 其实我很想问刀哥一个问题:我在成都,我们院的做法是所有的嵌固端都设置在基顶。顶板做160厚,双层双向配筋 …基顶是指基础顶面吗,嵌固层设置在基础顶面,整个地下室抗震等级都会跟着塔楼走,这样反而不省吧。
回复
大麦2012
2016年11月29日 16:38:02
14楼
总结得很好,谢谢楼主。
回复
天天萌萌哒
2016年11月29日 22:00:33
15楼
楼主辛苦了,总结的很好,谢谢了!
回复
qiangxq1
2016年11月30日 07:43:16
16楼
谢谢楼主分享资料。
回复
顺风顺水
2016年11月30日 09:11:24
17楼
以“烹小鲜”之术,行“治大国”之道——结构设计理论专家的最高自我感觉!
回复
11171我
2016年11月30日 09:20:03
18楼

感谢楼主分享~
回复
你牛
2016年11月30日 09:20:37
19楼

感谢楼主分享~
回复
789山
2016年11月30日 09:24:06
20楼

感谢楼主分享~
回复
kengjindhef
2016年11月30日 09:29:28
21楼
地下室的嵌固部位很重要的,谢谢分享啊
回复

相关推荐

APP内打开