一个厂区室外电缆沟里用的都是铠装电缆,如果在室外穿钢管到各个构筑物,是否可以不用铠装?
一个厂区室外电缆沟里用的都是铠装电缆,如果在室外穿钢管到各个构筑物,是否可以不用铠装?
2楼
如果穿钢管到各个建筑物,要根据现场的实际情况确定!如果没有穿越公路、燃气管道、输油管线、蒸汽管线等可按照直埋线缆规范要求进行施工,不需要穿管、铠装线缆直埋就可满足要求。若穿越、交叉规范要求的管线必须进行穿管、防火、阻燃等措施。如果全长采用金属保护管可不使用铠装线缆,当然要看厂区所处的地理环境,如果良好可以使用非铠装线缆。不知道对不对、大家多提意见!!
回复
3楼
全程套管可以不采用铠装电缆
回复
4楼
穿管敷设无需铠装。采用钢管不妥。
回复
5楼
铠装还全程穿管那就太浪费啦
回复
6楼
按照设计要求去做,:handshake
回复
7楼
穿管就不铠装
回复
9楼
渊工 发表于 2016-11-30 15:26 如果穿钢管到各个建筑物,要根据现场的实际情况确定!如果没有穿越公路、燃气管道、输油管线、蒸汽管线等可 …现在厂区里面综合管线给电气的一半在车道下,没法做电缆沟,所以想全长都穿管
回复
11楼
回复
12楼
配图号评