电缆室外穿钢管,是否要铠装
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年11月29日 14:58:52
只看楼主

一个厂区室外电缆沟里用的都是铠装电缆,如果在室外穿钢管到各个构筑物,是否可以不用铠装?

一个厂区室外电缆沟里用的都是铠装电缆,如果在室外穿钢管到各个构筑物,是否可以不用铠装?
免费打赏
ym810
2016年11月29日 15:32:43
2楼
如果穿钢管到各个建筑物,要根据现场的实际情况确定!如果没有穿越公路、燃气管道、输油管线、蒸汽管线等可按照直埋线缆规范要求进行施工,不需要穿管、铠装线缆直埋就可满足要求。若穿越、交叉规范要求的管线必须进行穿管、防火、阻燃等措施。如果全长采用金属保护管可不使用铠装线缆,当然要看厂区所处的地理环境,如果良好可以使用非铠装线缆。不知道对不对、大家多提意见!!
回复
罹灭之诗
2016年11月29日 16:23:03
3楼
全程套管可以不采用铠装电缆
回复
大同00
2016年11月29日 16:27:26
4楼
穿管敷设无需铠装。采用钢管不妥。
回复
一颗呀小白菜
2016年11月29日 18:29:45
5楼
铠装还全程穿管那就太浪费啦
回复
浪尽天涯
2016年11月29日 21:18:39
6楼
按照设计要求去做,:handshake
回复
pengmenglong
2016年11月30日 12:47:27
7楼
穿管就不铠装
回复
渊工
2016年11月30日 15:26:25
9楼
2016年11月30日 22:25:30
10楼
渊工 发表于 2016-11-30 15:26 如果穿钢管到各个建筑物,要根据现场的实际情况确定!如果没有穿越公路、燃气管道、输油管线、蒸汽管线等可 …现在厂区里面综合管线给电气的一半在车道下,没法做电缆沟,所以想全长都穿管
回复
xyyrrr
2016年12月01日 09:45:59
11楼



回复
鸢特
2016年12月02日 13:53:50
12楼
配图号评
回复