请大神看看我的配置,需要大神指导
xing星007
xing星007 Lv.4
2016年11月29日 17:13:12
来自于制冷技术
只看楼主

要求:-70℃ 制冷量35kw 我的配置:R404A与R23复叠;高温级75HP螺杆机,45℃冷凝,-35℃蒸发,带经济器提供65kw冷量;低温级用活塞机,-30℃冷凝,-75℃蒸发,冷凝需要53kw左右,制冷量大概42kw,这个低温级根据R23压焓图,大概需要16kw功率,我准备用30HP活塞机,不知道可行不可行。只做过6HP与6HP小冷量低温复叠的,对于35kw的 没经验,求大神指导,谢谢

要求:-70℃ 制冷量35kw
我的配置:R404A与R23复叠;高温级75HP螺杆机,45℃冷凝,-35℃蒸发,带经济器提供65kw冷量;低温级用活塞机,-30℃冷凝,-75℃蒸发,冷凝需要53kw左右,制冷量大概42kw,这个低温级根据R23压焓图,大概需要16kw功率,我准备用30HP活塞机,不知道可行不可行。只做过6HP与6HP小冷量低温复叠的,对于35kw的 没经验,求大神指导,谢谢
免费打赏
林刚
2016年12月02日 15:43:00
13楼
软件计算的
回复
xing星007
2016年12月05日 08:46:46
14楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-12-6 17:24 编辑 林刚 发表于 2016-12-2 15:43 软件计算的软件计算只是辅助,完全的理论,你自己算一下就知道了。你可以计算一下,输气系数很重要。PS:我用的也是这个软件:lol
回复
xing星007
2016年12月06日 16:45:53
17楼
:Q没有前辈来指导一下吗:现在选型为低温级排气量200方/h的活塞机,高温级125HP螺杆机。:Q没有实战经验,希望有经验的前辈不吝指导。