【直击现场】寻找空调冷凝水管安装的错误
吴志鸿wx
2016年11月30日 14:43:22
只看楼主
IMG_20161123_074204.jpg


IMG_20161123_074204.jpg

免费打赏
给排水设计佬
2016年12月01日 12:36:21
12楼
立管底部没有做间接排水
回复
吴志鸿wx
2016年12月01日 13:57:29
13楼
给排水设计佬 发表于 2016-12-1 12:36 立管底部没有做间接排水嗯非常专业的回答
回复
渊工
2016年12月01日 16:02:04
14楼
lichangan1000 发表于 2016-12-1 10:37 凝集水,排入雨水检查井。哪来味?雨水井盖下面是污水?怕有害气体串入室内!!!
回复
渊工
2016年12月01日 16:05:15
15楼
做个好爸爸 发表于 2016-12-1 11:00 间接排水没问题,不过塑料管穿板是不是应设置阻火圈呢,立管伸缩节也没看到。伸缩节确实没装,无特殊要求下穿越楼板管径大于等于De110的才会装阻火圈。
回复
渊工
2016年12月01日 16:17:14
16楼
《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003):第4.3.13条,下列构筑物和设备的排水管不得与污废水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式:1 生活饮用水贮水箱(池)的泄水管和溢流管;2 开水器、热水器排水;3 医疗灭菌消毒设备的排水;4 蒸发式冷却器、空调设备冷凝水的排水;5 贮存食品或饮料的冷藏库房的地面排水和冷风机溶霜水盘的排水。
第4.3.13条的条文说明有:所谓间接排水,即卫生设备或容器排出管与排水管道不直接连接,这样卫生器具或容器与排水管道系统不但有存水弯气,而且还有一段空气间隔。空调机冷凝水排水虽然排至雨水系统,但雨水系统也存在有害气体和臭气,如排水管道直接与雨水检查井连接,造成臭气窜入卧室,污染室内空气的工程事例还不少。
回复
马戈
2016年12月01日 17:31:40
17楼
规范4.3.13有条文说明啊,排水管道直接与雨水检查井连接,会造成臭气窜入卧室的。雨水系统也存在臭气。
回复
waterwold
2016年12月02日 13:24:20
18楼
马戈 发表于 2016-12-1 17:31 规范4.3.13有条文说明啊,排水管道直接与雨水检查井连接,会造成臭气窜入卧室的。雨水系统也存在臭气。连接的时候会有水封井的
回复
汤汤tf101
2016年12月11日 16:46:35
19楼
感谢楼主的分享,感觉很有用。
回复
awsa325
2016年12月15日 09:57:05
20楼
原来如此

回复
caiyingpu
2016年12月28日 21:45:36
21楼
路过,学习了
回复

相关推荐