我想问 就是零线是怎么确立的。我今天和我们院的老总讨论, 他说三相的中性线不接地就是零线,我觉的三相的中性线接地才是零线

我想问 就是零线是怎么确立的。我今天和我们院的老总讨论, 他说三相的中性线不接地就是零线,我觉的三相的中性线接地才是零线
免费打赏
guanbin919
2007年11月23日 19:35:19
22楼
“如果变压器的接线组别为Y/Yno,那么二次三个绕组的连接点处为中心点也叫零点,由此引出的线叫中性线,也叫工作零线,中性点是必须接地的以此来保证与大地同电位,在三相四线供电系统中,如三相负荷完全平衡,则零线中是没有电流的,如不平衡则不平衡的电流将沿着零线返回中性点;如中性点不接地那么此点将发生“零点漂移”严重影响供电质量。”
上文中的最后一段话“如中性点不接地那么此点将发生“零点漂移”严重影响供电质量。”是错误的,中性点的漂移是由三相负荷不平衡引起的,零线的作用就是抑制漂移 的程度,与中性点(线)接地与不接地毫不相干。
回复
l.wanli
2007年11月23日 19:56:47
23楼
三相变压器的中性点引出线即为零线。接地与否都不能改变它的名称,
只是我们在实际中将它为接地于不接地来满足我们的供电系统需要。


如果变压器的接线组别为Y/Yno,那么二次三个绕组的连接点处为中心点也叫零点,由此引出的线叫中性线,也叫工作零线,中性点是必须接地的以此来保证与大地同电位,在三相四线供电系统中,如三相负荷完全平衡,则零线中是没有电流的,如不平衡则不平衡的电流将沿着零线返回中性点;如中性点不接地那么此点将发生“零点漂移”严重影响供电质量。”
上文中的最后一段话“如中性点不接地那么此点将发生“零点漂移”严重影响供电质量。”是错误的,中性点的漂移是由三相负荷不平衡引起的,零线的作用就是抑制漂移 的程度,与中性点(线)接地与不接地毫不相干。



支持以上说发
回复
gygygao
2007年11月24日 10:31:26
24楼
零线是走变压器中型点接地的,而地线是直接接地的
回复
chinese1973
2007年11月24日 12:34:05
25楼
在某些易燃易爆场所,三相电力变压器中性点是不可以直接接地的,但它仍然是工作零线。
回复
wu8787jian12
2007年11月24日 17:41:56
26楼
老总 就是老总 他对的 我想通了 这个还真难搞懂
回复
wjs6157112
2007年11月24日 20:21:47
27楼
零线与接不接地没有关系,三相交流电当三相负载平衡时,相量和为零;不平衡时就发生零点偏移.三相变压器中性线引出线就是零线.
回复
电气油子
2007年11月25日 13:53:57
28楼
回复
wenyaqiang
2007年11月25日 13:54:44
29楼
违反规程的做法是要负责任的。
回复
woshichuizi
2007年11月26日 14:51:15
30楼
西北建筑电气设计群(中国建筑西北设计研究院主力协办)为专业建筑电气设计群,主要以学习、讨论、研究建筑方面强/弱电技术为主。
群号:40750813
回复
ysjwgbukn2008
2008年02月23日 11:36:21
31楼
三相的中性线不接地这个只可以叫做中性线,三相的中性线接了点才叫零线,而地线就是真真正正的接地的线才叫地线