消防泵房各个套管的安装高度
qq_1397481898375
2016年12月02日 11:30:17
只看楼主

求各位大神。 如题,我想请教下,消防泵房泄压管,出水管,通气管等的安装高度,各是在消防有效水位上多少,有没有明确的解答,还是只要满足安装高度即可

求各位大神。
如题,我想请教下,消防泵房泄压管,出水管,通气管等的安装高度,各是在消防有效水位上多少,有没有明确的解答,还是只要满足安装高度即可
免费打赏
浪尽天涯
2016年12月02日 12:20:02
2楼
一般有设计明确的高度
回复
qq_1397481898375
2016年12月02日 12:21:46
3楼
浪尽天涯 发表于 2016-12-2 12:20 一般有设计明确的高度那这个高度有规范或者图集明确吗,还是自己定的
回复
qq_1397481898375
2016年12月02日 14:02:00
4楼
好比这个剖面,他的高度是这么定的,还是管道在有效水位以上即可
回复
渊工
2016年12月02日 14:39:55
5楼
问你们设计啊 亲
回复
浪尽天涯
2016年12月02日 17:58:07
6楼
一般会在完成面是300以上
回复
xjjko
2016年12月03日 07:56:49
7楼
看到你的图纸显示水池出水管是30公分,水池上面有个水池出水管显示-5.00水泵基础旁边地面上显示-5.30
回复
陆耀
2016年12月07日 10:46:24
8楼
进水管水位比溢流水位高100-150mm.