上午案例第9题,个人理解要考虑内绝缘和外绝缘,这样的话应该除以1.4,答案应选A,请各位高手指正
上午案例第9题,个人理解要考虑内绝缘和外绝缘,这样的话应该除以1.4,答案应选A,请各位高手指正
12楼
jiyutong01 发表于 2016-12-5 13:46 500kV变电站补偿百分之十五至二十不是百分之30
回复
13楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
14楼
第一题:500kV无功补偿百分之十五至二十;不是百分之30
i=200/36除以根号3
然后,和本题一样,修正。
答案选择c
回复
15楼
jiyutong01 发表于 2016-12-5 14:00 第一题:500kV无功补偿百分之十五至二十;不是百分之30i=200/36除以根号3然后,和本题一样,修正。哪来的200,然后没看明白你说的话
回复
16楼
请看我的解答。
回复
17楼
发输变电第7题,按照规范:主变压器的容量应按发电机的最大持续容量扣除不能被高压厂用启动/备用变压器替代的高压厂用变计算负荷后进行选择。从字面上理解,并非是扣除发电机厂用工作变全部计算负荷,而是厂用工作变在容量不能带动全部发电厂用负荷,而还需要厂用启备变带部分发电厂用负荷。现在电厂设计厂用启动备用变只是在发电机未启动时运行带厂用,发电机运行时启备变退出作为热备。所以本题不应再减厂用工作变计算负荷。应为C答案。
回复
18楼
aa07210020308 发表于 2016-12-5 14:11 哪来的200,然后没看明白你说的话第1题:500kV无功补偿百分之十五至二十;不是百分之30i=(1000*20%)/36除以根号3【这道题的答案为i=(1000*30%)/36除以根号3,也可以写成i=根号3乘以(100/36】然后,和本题一样,修正。1000为主变压器容量
回复