【暖通小课堂第十五期】不得不了解的新风系统施工工艺
qq_1470106745890
2016年12月05日 15:03:27
来自于通风排烟
只看楼主

施工流程 1.设计方案及施工图纸(设计师); 2.现场设计交底(业主,设计师,监理,施工人员); 3.开工材料准备(先期设备、材料进场); 4.设备管路定位(设备管路尺寸定位放样); 5.设备管路吊装(按照放样位置吊装固定); 6.工程验收,交付业主。

施工流程

1.设计方案及施工图纸(设计师);

2.现场设计交底(业主,设计师,监理,施工人员);

3.开工材料准备(先期设备、材料进场);

4.设备管路定位(设备管路尺寸定位放样);

5.设备管路吊装(按照放样位置吊装固定);

6.工程验收,交付业主。



26.jpg


设计方案及施工图纸准备

设计说明,原始平面图,平面布置图,管路相对位置图,电路,电器图;交业主签字认可。


12.jpg


施工组织设计

①工程概况;

②开工前施工准备;

③施工部署与施工方案;

④施工进度计划;

⑤施工现场平面布置图;

⑥劳动力、机械设备、材料和构件等供应计划;

⑦建筑工地施工业务的组织规划;

⑧主要技术经济指标的确定。

在上述几项基本内容中,第③④⑤项是施工组织设计的核心部分。


施工流程


21.jpg

施工规范应符合国家现行的有关强制性标准的规定,施工过程必须遵守安全第一的原则。施工过程电器使用必须符合国家施工规范,施工过程注意防火。施工垃圾要及时清理。


开工准备

施工前,需由业主协助获得施工许可证;

施工作业现场,需放置安全警示标语;

施工现场需配置灭火器,注意防火;

施工现场严禁乱接乱搭电线,注意用电安全。

风管材料准备


       风管材料准备


25.jpg

电器材料准备

电线、信号线、开关插座及底盒、空气开关及底盒、穿线管、黄蜡管、线卡、防水电工胶等。


13.jpg


工具准备

1、机具:砂轮机、砂轮锯、手电钻、冲击钻。

2、工具:手锯、剪子 、活扳手、自制呆扳手、叉扳手、锤子、手铲、方锉、螺钉旋具等。

3、其他工具:墙体探测仪、水平尺、划规、线坠、小线、盒尺等。


具体工艺流程

1.根据施工图纸进行现场放线。确认墙体开孔位置,做出标记。

2.按照安装规范,进行丝杆打孔。(注意已有管道避让)

3.设备吊装,管道吊装。管道交叉,如空间不足,可以采用过梁器,尽量避免管道交叉情况。管道穿墙需加设套管,并密封,密封材料采用防火保温材料。管道安装完成后,需保温。

4.敷设线管,放线。电线在管内不应有接头,不应扭绞,管内应留有40%的空间,管内电线可随时抽动、换线。2.5m㎡线最多4根(仅指单根20线管)。

5.分支接头应在插座盒、开关盒内,接头接线在同一处不宜超过两根,线在盒内应有适当的余量。


安装前注意事项


02.jpg


11.jpg


风罩安装方法


17.jpg


18.jpg
27.jpg


室内风管的施工


15.jpg


墙壁打孔的处理


28.jpg


风管的施做要求

机器接口与室外侧风管的连接部分用铝质封条包卷防止漏气。

使用适用机器管径的通风管。(室外侧风管的管径不能小于机器接口径)

室内侧的2根通风管(室外吸入和排出)为了防止结露必须进行保温。(材质:采用玻基布面橡塑材料包裹,厚20mm)

金属制的通风管穿过有金属板条、电线板条、金属板时,管与壁之间需要进行绝缘处理。


对外风管的施做要求:


01.jpg


全热交换器安装


04.jpg


建议全热交换器与净化机共用同一回路,且该回路为新风系统单独使用,以便后期维护及检修。


安装注意事项:

23.jpg


要求吊顶距离楼板尺寸为320mm以上,全热交换器顶部到楼板之间的保持一定距离,以免接触太紧震动产生噪音。吊装必须牢固水平,如带有出水口需要倾斜,安装全热交换器必须开检修口,一般尺寸为300cm*300cm,具体情况可以按照实际情况来确定。


打孔施做规范


10.jpg

29.jpg

打孔作业前,需利用墙体探测器探测,确认打孔位置无金属障碍物,方可展开打孔作业。


风管的施做规范

30.jpg


19.jpg

1.全热交换机及净化模块风口直管要1M以上再转弯或变径,减少压损。

2.尽量使用小角度的转接代替直角转接。

3.尽量使用Y型斜三通。


08.jpg

09.jpg

20.jpg

24.jpg


风口安装

室内风口安装:室内风口安装可采用顶装或者侧装。


05.jpg

室外风罩的安装


16.jpg


新风进气口应避开燃气排气口或者油烟排气口,以免影响新风质量。


系统调试与验收


03.jpg


注意:若发现风量不足,需对系统管路进行检查,确认管道是否脱落,管路走向、弯管、三通、变径使用是否合理,是否使用了其它阻力较大的配件。

22.jpg


确保各风口风量与设计风量相符。


4(}DOJA5K{MX[ZU6`EAH%ZF.jpg

07.jpg

系统调试完成,各项数值达到设计要求后,做相关书面表格记录,并交由业主签字,作为验收附件资料。



往期内容回顾
【暖通小课堂第十四期】壁挂炉系统原理与设计原理全图集 
【暖通小课堂第十三期】建筑防排烟系统设计问题探讨
【暖通小课堂第十二期】空调风口与气流组织 
【暖通小课堂第十一期】中央空调系统中膨胀水箱的设置和配管中的几个问题
【暖通小课堂第十期】暖通空调安装技术难点剖析
【暖通小课堂第九期】家庭采暖,地暖、散热片如何混装?



免费打赏
猪头阿三
2016年12月06日 08:06:45
2楼

非常好的资料
回复
猪头阿三
2016年12月06日 08:07:07
3楼

非常好的资料
回复
qq_1427963678342
2016年12月09日 09:51:57
4楼
我是一个暖通设计,以前都没关注过安装这一块,现在学习了,谢谢楼主
回复
财源滚滚
2016年12月13日 09:22:17
5楼
谢谢楼主分享
回复
漠之寻123
2016年12月14日 11:06:36
6楼
非常好的资料
回复
k847575552
2016年12月20日 14:48:14
7楼
好好学习好资料,谢谢楼主的分享
回复
lossless
2017年01月03日 13:02:51
8楼
非常好的资料..........
回复
tiumhaha
2017年01月16日 14:39:00
9楼
非常好的资料,感谢楼主分享
回复
qq_1466392771394
2017年01月18日 15:52:53
10楼
看看!很好的学习资料!
回复
ruanchuan
2017年02月08日 16:10:42
12楼


非常好的资料
回复

相关推荐

APP内打开