【给排水施工点38#】最全的室外给水排水管道、管网施工工艺和质量控制
qq_1459212563213
2016年12月05日 17:09:53
只看楼主

      上期楼主详细整理了一下室内的给水管道、排水管道、消火栓及设备的施工工艺及部分质量通病;       本期,跟大家约好的,来说说室外给水、排水道的施工工艺,室外给水、排水管网安装的质量通病治理措施,以及材料设备管理,施工过程质量控制等。





      上期楼主详细整理了一下室内的给水管道、排水管道、消火栓及设备的施工工艺及部分质量通病;




      本期,跟大家约好的,来说说室外给水、排水道的施工工艺,室外给水、排水管网安装的质量通病治理措施,以及材料设备管理,施工过程质量控制等。












室外给水管道施工工艺















一、室外给水管道工艺流程


 








  



 


1.png










二、 室外给水管道在雨季施工时,


应挖好排水沟槽、集水井,准备好水泵(最好为潜水泵)、胶管等抽水设备,以便抽水。




严防雨水注入沟槽,避免造成漂管事故。


    





三、沟槽开挖和验收







1.首先,



按图纸要求测出管道的坐标和标高后,再按图示方位打桩放线,确定沟槽位置、宽度和深度。其坐标与标高应符合设计要求。当设计无规定时,其沟槽底的宽度应符合表


9.3.3.1


的要求。

















2.为了防止塌方,



沟槽开挖后应留有一定的边坡,边坡的大小与土质和沟深有关,当设计无沟底时,地下水位低于沟槽底面高程,且开挖深度在5m以内的沟槽,最大边坡应符合表9.3.3.2的规定。













3.为便于管段下沟,



挖沟槽的土应堆放在沟的一侧,且土堆底边与沟边应保持一定的距离。










表9.3.3.1 沟槽底宽尺寸表(m)





2.png






注:








①当管径大于1000mm时,对任何管材沟底净宽均为Dw+0.6m(Dw为管箍外径)。




②当用支撑板加固管沟时,沟底净宽加0.1m;当沟深大于2.5m时,每增深1m,净宽加0.1m。






③在地下水位较高的土层中,管沟的排水宽度为0.3~0.5m。









表9.3.3.2 深度在5m以内的沟槽最大边坡坡度(不加支撑)





3.png






注:








①如人工挖土不把土抛于沟槽上边而随时运走时,即可采用机械在沟底挖土的坡度。




②表中砂土不包括细砂和松砂。




③在个别情况下,如有足够依据或采用多种挖土机,均可不受本表的限制。




④距离沟边0.8m以内,不应堆积弃土和材料,弃土堆置高度不超过1.5m。










四、布管和下管













1.布管:

是指将检查并疏通好的管子沿沟布开摆好,其承口应对着水流方向,插口应顺着水流方向。









2.下管:

是指把管子从地面放入沟槽内。




下管方法分人工下管和机械下管、集中下管和分散下管、单节下管或组合下管等几种。




下管方法的选择可根据管径大小、管道长度和重量,管材和接口强度,沟槽和现场情况及拥有的机械设备等条件而定。




当管径较小、重量较轻时,一般采用人工下管。当管径较大、重量较重时,一般采用机械下管;但在不具备下管机械的现场,或现场条件不允许时,可采用人工下管。




下管时应谨慎操作,保证人身安全。操作前,必须对沟壁情况、下管工具、绳索、安全措施等认真地检查。


   





3.人工下管时,

将绳索的一端栓固在地锚(或其他牢固的树木或建筑物上),拉住绕过管子的另一端,并在沟边斜放滑木至沟底,用撬杠将管子移至沟边,再慢慢地放绳,使管沿滑木滚下。




如果管子过重,人力拉绳困难时,可把绳子的另一端在地锚上绕几圈,依靠绳子与桩的摩擦力可较省力,且可避免管子冲击而造成断裂事故或安全事故。拉绳不少于两根,且沟底不能站人,保证操作安全。


   






4.机械下管时,

为避免损伤管子,一般应以绳索绕管起吊,如需用卡、钩吊装时,应采取相应的保护措施。



   


 







五、 管道对口和调直稳固








1.下至沟底的铸铁管在对口时,

可将管子插口稍稍抬起,然后用撬棍在另一端用力将管子插口推入承口,再用撬棍将管子校正,使承插间隙均匀,并保持直线,管子两侧用土固定。




遇到需要安装阀门处,应先将阀门与其配合的甲乙短管安装好,而不能先将甲乙短管与管子连接后再与阀门连接。





2.管子铺设并调直后,

除接口外应及时覆土,覆土的目的是起稳固管子防止位移,另一方面也可以防止在捻口时将已捻管口振松。





稳管时,每根管子必须仔细对准中心线,接口的转角应符合规范要求。



    





六、管道安装








1.管道连接应符合工艺要求,

阀门、水表等安装位置应正确。塑料给水管管道上的水表、阀门等设施其重量或启闭装置的扭矩不得作用于管道上,当管径≥ 50mm时,必须设独立的支承装置。


    





2.给水管道与污水管道在不同标高平行敷设,

其垂直间距在500mm以内时,给水管管径小于或等于200mm时,管壁水平间距不得小于1.5m;管径大于200mm的,不得小于3m。


    





3.管道和金属支架的涂漆应附着良好,

无脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。











七、承插铸铁管安装








1.安装前,

应对管材的外观进行检查,查看有无裂纹、毛刺等,不合格的不能使用。











2.铸铁管承插捻口的对口间隙应不小于3mm,最

大间隙不得大于表9.3.7.2的规定











3.铸铁管沿直线铺设,

承插接口的环形间隙应符合表9.3.7.3的规定。









表9.3.7.2 铸铁管承插捻口的对口最大间隙(mm)





4.png





注:





沿曲线铺设,每个接口允许有2°转角。









表9.3.7.3 铸铁管承插接口的环型间隙(mm)





5.png





4.插口装入承口前,

应将承口内部和插口外部清理干净,用气焊烤掉承口内及插口外的沥青。如采用橡胶圈接口时,应先将橡胶圈套在管子的插口上,插口插入承口后调整好管子的中心位置。









5.铸铁管全部放稳后,

暂将接口间隙内填塞干净的麻绳等,防止泥土及杂物进入。


    





6.接口前挖好操作坑。



    





7.向口内填油麻填料前,

将堵塞物拿掉。捻口用的油麻填料必须清洁,填塞后应捻实,其深度应占整个环型间隙深度的1/3。填麻应密实均匀,应保证接口环型间隙均匀。


    





8.捻口用水泥强度应不低于42.5MPa,

接口水泥应密实饱满,其接口水泥面凹入承口边缘的深度不得大于2mm。


    





9.接口完毕,

应速用湿泥或湿草袋将接口处周围覆盖好,并用虚土埋好进行养护。天气炎热时,还应铺上湿麻袋等物进行保护,防止热胀冷缩损坏管口。在太阳曝晒时,应随时洒水养护。


     





10.采用水泥捻口的给水铸铁管,

在安装地点有侵蚀性的地下水时,应在接口处涂抹沥青防腐层。


    





11.采用橡胶圈接口的埋地给水管道,

在土壤或地下水对橡胶圈有腐蚀的地段,在回填土前应用沥青胶泥、沥青麻丝或沥青锯末等材料封闭橡胶圈接口。橡胶圈接口的管道,每个接口的最大偏转角不得超过表9.3.7.11的规定。








表9.3.7.11 橡胶圈接口最大允许偏转角




6.png









八、钢筋混凝土管安装






1.预应力钢筋混凝土管或自应力钢筋混凝土管的承插接口,

除设计有特殊要求外,一般采用橡胶圈,即承插式柔性接口












2.预应力钢筋混凝土管沿直线铺设时,



其对口间隙应符合表9.3.8.2的规定。





表9.3.8.2 预应力钢筋混凝土管对口间隙(mm)




7.png










九、镀锌钢管安装








1.镀锌钢管安装要全部采用镀锌配件变径和变向,



不能用加热的方法制成管件。加热会使镀锌层破坏而影响防腐能力。也不能用黑铁管零件代替。











2.铸铁管承口与镀锌钢管连接时,



镀锌钢管插入的一端要翻边防止水压试验或运行时脱出。另一端要将螺纹套好。简单的翻边方法可将管端等分锯几个口,用钳子逐个将它弯成相同的角度即可。










3.管道接口法兰应安装在检查井或地沟内,

不得埋在土壤中;如必须将法兰埋在土壤应采取防腐蚀措施。


    





4.沟槽式连接的安装方法








(1)安装前准备:







1)安装机械:开孔机、滚槽机、钢管切割机






2)材料准备:待装管子、板手、游标卡尺、水平尺、润滑剂,木鎯头、安装脚手架等。






3)按设计要求装好待装管子的支、托架。





(2)滚槽:







1)用切割机将钢管按所需长度切割,切口应平整。




2)将需加工沟槽的钢管架设在滚槽机上。   




3)在钢管上放置水平尺,用水平尺测平,使钢管保持水平。     




4)将钢管端面与滚槽机止面贴紧,使钢管中轴线与滚槽机止面垂直。     




5)启动滚槽机,徐徐压下千斤顶,使上压轮均匀滚压钢管至设定沟槽深度停机。   




6)用游标卡尺检查沟槽的深度和宽度。


    





(3)安装:









1)准备好符合要求的沟槽管段、配件和附件。




2)检查橡胶密封圈是否损伤,将其套上一根钢管的端部






3)将另一根钢管靠近已套上密封圈的钢管端部,两端处应留有一定的间隙,间隙应符合标准要求。






4)将密封圈套上另一个钢管端部,使橡胶圈位于接口中间部位,并在其周边涂抹润滑剂








5)检查管道中轴线。






6)在接口位置橡胶密封圈外侧按上下卡箍,并将卡箍凸边卡进沟槽内。






7)用手力压紧上下卡箍的耳部,并用木榔头锤紧,将上下卡箍靠紧






8)在卡箍螺孔位置,穿上螺栓,并均匀轮换拧紧螺母,防止橡胶密封圈起皱。








9)检查确认卡箍凸边全圆周卡进沟槽内。











(4)开孔、安装机械三通:安装机械三通、机械四通的钢管,应在接头支管部位用开孔机开孔:









1)用链条将开孔机预定于钢管开孔位置处。




2)启动电机转动钻头。






3)操作设置在立管顶部的手轮,转动手轮缓慢向下,并适量添加开工钻头的润滑剂,完成钻头在钢管上开孔。






4)清理钻落金属块和开孔部位残渣,孔洞有毛刺,须用砂轮机打磨光滑






5)将机械三通、卡箍置于钢管孔洞上下,注意机械三通,橡胶密封圈与孔洞间隙均匀,紧固螺栓到位。









(5)注意事项:







1)试压时,管道若有压,不得转动卡箍螺母等部件






2)管子切割端面及开孔部位应用砂轮机打磨干净,以免划伤橡胶密封圈。










十、系统水压试验和清









1.给水管道水压试验长度一般不宜超过1000m,

当承插给水铸铁管管径DN≤ 350mm、试验压力不大于1MPa时,在弯头和三通处可不做支墩;如在松软土壤中或管内承受压力较大时,试压时应考虑在弯头、三通处加设混凝土支墩。











2.埋地给水管道水压试验须在管基检查合格,

管身上部回填土不小于0.5m(管道接口处除外),管内充水后进行,浸泡时间;铸铁管、钢管不少于48h;预应力钢筋混凝土管和钢筋混凝土管管径DN≤ 1000mm时,应在48h;当管径DN>1000mm时,应在72h。











3.给水管道在竣工后,

必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。











4.冲洗消毒前,

应将管道中已经安装好的水表拆下,以短管代替,使管道接通,并把需冲洗消毒管道与其他正常供水干线或支线断开。消毒前,先用高速水流冲洗水管,在管道末端选择几点将冲洗水排出。当冲洗到所排出的水内不含杂质时,即可进行消毒处理











5.进行消毒处理时,

先将消毒段所需的漂白粉放入水桶中,加水搅拌使之溶解,然后随同管内充水一起加入到管段,浸泡24h。然后放水冲洗











6.新安装的给水管道消毒时,

每100m管道用水及漂白粉用量可按表9.3.10.6所列规定选用。








表9.3.10.6 每100m管道消毒用水量及漂白粉量




8.png









十一、回填土






1.沟槽在管道敷设完毕应尽快回填,一般分为两个步骤







(1)管道两侧及管顶以上不小于0.5m的土方,安装完毕即行回填,接口处可留出,但其底部管基必须填实;在此同时,要办理“隐蔽工程记录”签证






(2)沟槽其余部分在管道试压合格后及时回填。如沟内有积水,必须全部排尽,再行回填。









2.管道两侧及管顶以上0.5m部分的回填,

应同时从管道两侧填土分层夯实,不得损坏管子及防腐层。沟槽其余部分的回填,也应分层夯实。











3.分层夯实时,

其虚铺厚度如设计无规定,应按下列规定执行:


(1)使用动力打夯机:≤ 0.3m。


(2)人工打夯:≤ 0.2m。


(3)管子接口工作坑的回填必须仔细夯实。


    





4.位于道路下的管段,

沟槽内管顶以上部分的回填应用砂土或分层充分夯实


    





5.用机械回填管沟时,

机械不得在管道上方行走。距管顶0.5m范围内,回填土不允许含有直径大于100mm的块石或冻结的大土块。









十二、消防水泵结合器及室外消火栓安装








1.室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求,

栓口安装高度允许偏差为±20mm











2.地下式消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于400mm,

井内应有足够的操作空间,并设爬梯。寒冷地区井内应做防冻保护。











3.消防水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,

阀门启闭应灵活。







十三、管沟及井室








1.当土质为天然湿度、构造均匀,

且无地下水时,开挖管沟可采取直立开挖;当土质含水量大而不稳定,应根据土质和施工具体情况进行放坡或采取临时性支撑加固。











2.井室(池)砌筑可采用五顺一丁或三顺一丁的砌法,

顺砖的搭接长度不宜小于10cm。径向竖缝要相互错开,不得通缝,并保证沙浆饱满。砌体砌好后要用湿草袋覆盖养护。井室(池)壁上不得留脚手眼,一切预埋件、预留洞均要在砌筑时一次做好。











3.井室(池)壁与底板连接处应注意结合好

,因此在底板混凝土初凝之前,沿井壁位置按照设计要求尺寸,将板底表面拉毛,同时铺砌一皮湿转,嵌入深度2~3cm并用1:2水泥沙浆灌缝











4.管沟回填土,

管顶上部200mm以内应用砂子或土,并不得用机械回填;管顶上部500mm以内不得回填直径大于100mm的石块或冻土块;上部用机械回填时,机械不得在管沟上行走。














室外排水管道施工工艺












一、






工艺流程


 



 




9.png



   







二、雨季施工时,




应挖好排水沟槽、集水井、准备好水泵(最好为潜水泵)、胶管等抽水设备,以便抽水,要严防雨水泡槽。








三、沟槽开挖和验收同9.3.3。






其沟槽底的宽度应符合表10.3.3.1的要求。最大边坡应符合表10.3.3.2的规定。


    




10.png






注:






①当管径大于1000mm时,对任何管材沟底净宽均为Dw+0.6m(Dw为管箍外径)。




②当用支撑板加固管沟时,沟底净宽加0.1m;当沟深大于2.5m时,每增深1m,净宽加0.1m






③在地下水位较高的土层中,管沟的排水宽度为0.3~0.5m。








11.png





注:





①如人工挖土不把土抛于沟槽上边而随时运走时,即可采用机械在沟底挖土的坡度。





    


②表中砂土不包括细砂和松砂。






    


③在个别情况下,如有足够依据或采用多种挖土机,均可不受本表的限制。






    


④距离沟边0.8m以内,不应堆集弃土和材料,弃土堆置高度不超过1.5m。












四、布管和下管同室外给水


















五、管道安装












1.排水铸铁管外壁在安装前应除锈,

涂两遍石油沥青漆。


    






2.承插接口的排水管道安装时,



管道和管件的承口应与水流方向相反。


    







3.混凝土管和钢筋混凝土管采用抹带接口时,



应符合下列规定







(1)抹带前应将管口的外壁凿毛,扫净,当管径小于或等于500mm时,抹带可一次完成;当管径大于500mm时,应分两次抹成,抹带不得有裂纹。  




(2)钢丝网应在管道就位前放入下方,抹压砂浆时,应将钢丝网抹压牢固,钢丝网不得外露。 




(3)抹带厚度不得小于管壁的厚度,宽度宜为80~200mm。







六、灌水和通水试验









1.将被试验的管段起点及终点检查井



(又称上游井及下游井)的管子两端用钢制堵板堵好。


    







2.在上游井的管沟边设置一试验水箱,



要求试验水位高度应高出上游井管顶1m。


    







3.将进水管接至堵板的下侧,



下游管井内管子的堵板下侧应设泄水管,并挖好排水沟,并从水箱向管内充水,管道充满水后,一般应浸泡1~2昼夜再进行试验。


    







4.量好水位,



观察管口接头处是否严密不漏,如发现漏水应及时返修。做灌水试验,观察时间不应少于30min。


    






5.灌水试验完毕应及时将水排出。











七、回填土同室外给水。











八、排水管沟及井室同室外给水。














(室外给水管网安装)主要工程质量通病治理措施











一、管道漏水或断裂










1.现象:



漏水处地面塌陷或水流入阀门井等井室。







2.原因分析:



  





(1)管道安装后,没有认真进行水压试验,管道裂缝、零件上的砂眼以及接口处渗漏,没有及时发现并解决。    




(2)管道支墩位置不合适,受力不均匀,造成镀锌钢管丝扣断裂、铸铁承插管水泥接口松动。     




(3)冬季管道试水后,没有及时将水放净,造成管道或零件冻裂漏水。    




(4)管道埋土夯实方法不当,造成接口处受力过大,引起漏水。    




(5)水击现象造成给水铸铁管出现裂纹和破管。


   






3.预防措施



  





(1)严格按照施工质量验收规范进行管道水压试验,认真检查管道有无裂缝,零件和管丝头是否完好。管道接口应严格按标准工艺施工。    




(2)管道严禁铺设在未经处理的松土上,管道支墩间距要合适,支垫要牢靠。    




(3)冬期施工前或管道试压后将管道内积水认真排放干净,防止结冰冻裂管道或零件。    




(4)管道周围要用手夯分层夯实,避免管道受力不均匀造成接口损坏。    




(5)给水铸铁管在无坡度时,水压试验时应设置排气装置;而在整个管网运行中,应随地形和敷设深度,在管网系统的最高点设置双筒排气阀,或用室外消火栓代替排气装置。










4.治理方法






(1)查看竣工图,弄清管道走向,判定漏水位置,挖开地面进行修理,修完后认真进行水压试验。










(室外排水管网安装)主要工程质量通病治理措施












一、






排水管道安装要严格按表5.4.12要求的坡度进行安装。
















二、排水管道漏水











1.管沟超挖后,



填土不实,或沟底石头未打平,管道局部受力不均匀而造成管材或接口断裂或活动。


    





2.预制管时,



接口养护不好,强度不够而又过早活动,使接口产生裂纹而漏水。


    





3.未认真检查管材是否有裂纹、



砂眼等缺陷,施工完毕又未进行灌水试验,造成通水后渗水、漏水。


    





4.地下管道施工完毕,



未严格执行回填土操作程序,随意回填而造成局部土方塌陷或硬土块砸裂管道。


    





5.冬季施工做完灌水试验后,



未能及时放净水,以致冻裂管道造成通水后漏水。













(材料设备管理)建筑给水排水及采暖工程











一、


建筑给水、排水及采暖工程使用的管材、配件、卫生器具、散热器等,




必须具有质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时必须经专职质检员验收,并经监理工程师核查确认,方可使用。







二、所有材料进厂时,

应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。







三、主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。

在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。







四、阀门安装前,应作强度和严密性试验。

试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。







五、阀门的强度和严密性试验,


应符合以下规定:





阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;




严密性试验压力为公称压力的1.1倍;




试验压力在试验持续时间内应保持不变,阀体的填料及密封面无渗漏。阀门试验持续时间应不少于表3.2.5的规定。





12.png












(施工过程质量控制)建筑给水排水及采暖工程











一、建筑给水、排水及采暖工程施工时应和土建搞好配合,




作好洞口和预埋管件的预留工作,应进行交接质量检验并形成记录。










二、建筑给水、排水及采暖工程再和土建搞好施工配合的同时,




应按“检验批”或“卫生间”、“自然间”先做出“样板”,经施工单位专职质检员、监理工程师或建设单位代表共同验收,认为达到“样板”标准后,方可大面积施工。施工企业应建立样板制制度。










三、隐蔽工程应在隐蔽前经专职质检员验收合格后,




必须经监理工程师验收并办理隐蔽工程签证,方能隐蔽,并做好记录。










四、






下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管






见图3.3.4-1、图3.3.4-2、图3.3.4-3、图3.3.4-4、图3.3.4-5。




13.png




14.png




15.png






16.png









五、管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,可选取下列保护措施。









1.在墙体两侧采取柔性连接(见图3.3.5-1)。








2.在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。


    




3.在穿墙处做成方形补偿器,水平安装(见图3.3.5-3)。




17.png









六、套管的设置应符合下列规定:










1.给水、热水、采暖管道穿过楼板、墙面、屋面处均须设置套管,



套管管径应比管道大两号管径。


    





2.套管一般应用钢套管。





    





3.穿墙套管应保证两端与墙面平齐,



穿楼板套管应使下端与楼板下端平齐,上端有防水要求的房间套管应高出地面50mm,其他房间应为20mm,套管环缝应均匀,用阻燃材料和防水油膏填塞,外部用腻子或密封胶封堵,管道接口不得设在套管内。


    





4.套管内外表面及两端口要做防腐处理,



断口要平整。










七、


管道成排安装,




直线部分应相互平行,间距应均匀。曲线部分,当管道水平或垂直并行时,应于直线部分保持等距,当管道水平上下并行时,曲率半径应相同。






八、管道支、吊、托架安装应符合下列规定:











1.位置正确,



埋设平整牢固。


    





2.与管道接触应紧密,



固定应牢靠。


    





3.滑动支架应灵活,



滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,并留有一定的偏移量。


    





4.无热伸缩的管道吊架、




吊杆应垂直安装,



吊架的朝向应一致。


   





5.有伸缩的管道吊架、




吊杆应向膨胀的反方向偏移。





    





6.固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构安全。





    





7.钢管水平安装的支架间距按表3.3.8.7执行。





18.png










九、采暖、给水及热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应按表3.3.9确定。


采用金属制作的管道支架时,应在管道架设置衬垫或套管。






19.png










十、采用铜管垂直或水平安装的支架间距应符合表3.3.10的规定。







20.png






十一、采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡,应使用专用管卡或自制管卡并符合下列规定:







1.楼层高度小于或等于5m时,



每层必须安装1个。


    





2.楼层高度大于5m时,



每层不得少于2个。


   





3.管卡安装高度,



距地面为1.5~1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。


    





十二、严禁将地下管道及管道支墩(座)铺设在冻土和未经处理的松土上。









十三、弯制钢管的曲率半径应符合下列规定:











1.热弯:



应不小于管道外径的3.5倍。


    





2.冷弯:



应不小于管道外径的4倍。


    





3.冲压弯头:



应不小于管道外径。


    






十四:管道接口应符合下列规定:











1.管道采用粘接接口,



管端插入承口的深度不小于表3.3.14.1的规定。


    





2.熔接连接的管道结合面应有均匀的熔接圈,



不得出现局部熔瘤或熔接圈凸凹不匀现象。


    





3.采用橡胶圈接口的管道,



允许沿曲线敷设,每个接口的最大偏转角不得超过2°。


    





4.法兰连接时衬垫不得凸入管内,



其外边缘接近螺栓孔为宜。不得安放双垫或偏垫。


    





5.连接法兰的螺栓,



直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2。


    





6.螺纹连接的管道安装后的管螺纹根部应有2~3扣的外露螺纹,



螺纹应清理干净并做防腐处理。


    





7.承插口采用水泥捻口时,



油麻应填塞密实,水泥密实饱满,其接口面凹入承口边缘的深度不得大于2mm。


    





8.卡箍(套)式连接两管口端应平整、无缝隙,



沟槽应均匀,卡紧螺栓后管道应平直,卡(套)安装方向应一致。




21.png










十五、标准螺纹旋入牙数及标准紧固扭距见表3.3.15






22.png









十六、各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。
























      


楼主个人整理能力有限,如对此贴部分知识点有异议的,感谢指正批评。








      或者大家有什么好的室外给排水管道、管网施工办法,欢迎讨论。








      下期给排水施工点,楼主决定从管道的材料入手,分析分析不同材料对施工和质量管理的影响,如有兴趣,欢迎大家关注。





















往期引导:



















【给排水施工点37#】最全的室内给水排水管道、消火栓、设备施工工艺








【给排水施工点36#】温馨提示!寒潮即将来袭,如何预防喷淋头结冰破裂?












【给排水施工点35#】不想自己背锅?那这些管道施工细节你必须知道!
















【给排水施工点34#】多角度详解水电安装工程的标准做法(图文并茂)


















【给排水施工点33#】图文并茂,详解给水管道的布置和敷设




【给排水施工点32#】为了不后期凿洞开孔,总结预留、预埋、防雷等施工技术




【给排水施工点31#】图解房屋建筑预埋水电管道及问题措施





【给排水施工点30#】如何做好高层建筑的水电安装预留预埋工作






【给排水施工点29#】建筑水暖电预埋做法的对与错






【给排水施工点28#】精确解读室外给水管道施工流程!











免费打赏
qq_1470362849875
2016年12月06日 10:00:36
2楼
总结的很好谢谢楼主,可以好好学了
回复
duanjjxj
2016年12月06日 12:46:39
3楼
总结的很好谢谢楼主,可以好好学
回复
孙猛行
2016年12月06日 13:17:38
4楼
好东西。。。谢谢。。。
回复
孙猛行
2016年12月06日 13:17:59
5楼
谢谢分享。。。
回复
hgyuiytirfi3214655
2016年12月06日 15:42:11
6楼
下载看看,学习学习。
回复
hgyuiytirfi3214655
2016年12月06日 15:42:50
7楼
下载看看,学习学习。
回复
lxp2087
2016年12月07日 09:26:41
8楼
谢谢楼主分享!
回复
非洲母鸡
2016年12月07日 11:28:44
9楼
感谢楼主的分享
回复
ping0005
2016年12月07日 14:24:21
10楼
谢谢分享!学习中!
回复
yrg1234
2016年12月07日 21:18:42
11楼
总结的很好谢谢楼主,可以好好学了
回复

相关推荐

APP内打开