关于电缆桥架与插接母线距高低压柜的距离
bytiger
bytiger Lv.5
2016年12月06日 09:00:49
只看楼主

您好,老师傅! 请教个问题:一些规范中只说了电缆桥架距楼板0.3m和管道的距离,距地2.5m、封闭母线的距地距离为2.2m;那么电缆桥架和插接母线在配电室中距高低压柜及变压器这些电气装置的距离为多少?能不能说一下所支撑的条文规范!谢谢!


您好,老师傅!



请教个问题:一些规范中只说了电缆桥架距楼板0.3m和管道的距离,距地2.5m、封闭母线的距地距离为2.2m;那么电缆桥架和插接母线在配电室中距高低压柜及变压器这些电气装置的距离为多少?能不能说一下所支撑的条文规范!谢谢!

免费打赏
北方郎
2016年12月06日 09:52:56
2楼
电缆桥架和插接母线布置主要考虑方便电缆敷设和检修,还有不能受其他设备散热影响。
现在高低压柜机变压器防护等级通常为IP2X及以上,现行规范未规定其余桥架、接插母线间距要求,建议留500mm吧,如果条件所限不小于300mm。
回复
bytiger
2016年12月06日 22:10:22
3楼
北方郎 发表于 2016-12-6 09:52 电缆桥架和插接母线布置主要考虑方便电缆敷设和检修,还有不能受其他设备散热影响。现在高低压柜机变压器 …感谢您的回复,谢谢!

古利特:可以穿地上,天面布线,垃圾焚烧,石油化工ups都是这么走的,abb这边有个电缆桥架管理系统,有各种防腐防爆涂料选择,一般玻璃钢,铝合金,洗发水,制衣废水桥架都用不了多长时间

回复

相关推荐

APP内打开