大家来找茬:屋顶防雷施工的图片
鸢特
鸢特 Lv.3
2016年12月06日 18:07:37
只看楼主

大家互相学习学习,有什么问题大家帮忙看下,有什么好的建议也可以提。

大家互相学习学习,有什么问题大家帮忙看下,有什么好的建议也可以提。

IMG_20161205_160838.jpg


IMG_20161205_160844.jpg


IMG_20161205_160856.jpg


IMG_20161205_160901.jpg


IMG_20161205_160905.jpg


IMG_20161205_160912.jpg

免费打赏
tmriits
2016年12月09日 13:42:31
12楼
工艺很差啊,需要改进,这类施工,上不了精品工程
回复
鸢特
2016年12月09日 16:11:11
13楼
poi1956 发表于 2016-12-9 10:55 跨接线径小不小?再第二图焊接质量很差!搭接长度够不够?多少公分?12D
回复
希望在前方
2016年12月09日 16:52:23
14楼
路过,看看
回复
静安寺听
2016年12月09日 16:54:36
15楼
屋面室外应该用热浸锌焊接钢管SC管,不应采用JDG,JDG壁厚才1.6mm,不满足规范要求。
避雷带焊接质量也太差了,绝对是新手。
管子与电箱没有跨接。
回复
年百万
2016年12月10日 19:27:43
16楼
感谢楼主分享!
回复
年百万
2016年12月10日 19:29:22
17楼
管子 在拐弯的地方做连接这是为什么?求一下解释。