高层建筑的地下室算不算主体建筑?有一个工程,供电公司的供电方案用的是油变1250kVA,这有问题吧?
高层建筑的地下室算不算主体建筑?有一个工程,供电公司的供电方案用的是油变1250kVA,这有问题吧?
2楼
算主体建筑吧
回复
3楼
属于主题建筑,建筑物内的变压器应选择干式变压器
回复
4楼
算。
依据GB50053-2013 2.0.3 在多层建筑物或高层建筑物的裙房中,不宜设置油浸变压器的变电所,当受条件限制必须设置时,应将油浸变压器的变电所设置在建筑物首层靠外墙的部位,且不得设置在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻处以及疏散出口的两旁。高层主体建筑内不应设置油浸变压器的变电所。
回复
5楼
我有建筑学中工
回复