一个类公共建筑,一~三层是超过5000平方米的超市,那么正个建筑怎么定性呢? 喷头的布置是按中危险I级还是II级呢?我的看法是下面是中危险II级,上面是中危险I级布置,水泵按中危险II级怎么样?谢谢
一个类公共建筑,一~三层是超过5000平方米的超市,那么正个建筑怎么定性呢? 喷头的布置是按中危险I级还是II级呢?我的看法是下面是中危险II级,上面是中危险I级布置,水泵按中危险II级怎么样?
谢谢
2楼
顶顶看!!!
回复
3楼
考虑设置喷淋后,按照《喷规》定等级,可以在后面的附录里面查到。
回复
4楼
是啊,但是一个12层的公共建筑,下面3层是超过5000平方米的商场,规范上要做中危险II级.
上面9层是办公室,规范上要做中危险I级.那么整的建筑什么定性呢?
我的做法是一个建筑,两种定性,喷头按相应等级布置,可以吗?
回复
5楼
对的
回复
6楼
就是这样做的
回复
7楼
可以的,我在上海作的一个家乐福超市就是这样的,通过验收了
回复