【刀哥论项目42】0.2Vo的调整是否可以设置上限和少框架剪力墙结构是否进行调整
北京院小李飞刀
2016年12月07日 10:28:16
只看楼主

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-12-7 10:34 编辑 【刀哥论项目42】0.2Vo的调整是否可以设置上限和少框架的剪力墙结构是否进行调整1、根据《抗规》第 6.2.13 条和《高规》8.1.4条对框架-剪力墙和框架-核心筒结构中框架承担剪力进行调整的要求, 对框架柱的楼层剪力调整不允许设置上限。2、少框架的剪力墙结构,因为够不成二道防线的调整,可以不进行0.2V0的调整。这个在当时修订高规的时候也有争议,高规采取了保守的方法。

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-12-7 10:34 编辑

【刀哥论项目42】0.2Vo的调整是否可以设置上限和少框架的剪力墙结构是否进行调整
01.png
1、根据《抗规》第 6.2.13 条和《高规》8.1.4条对框架-剪力墙和框架-核心筒结构中框架承担剪力进行调整的要求, 对框架柱的楼层剪力调整不允许设置上限。


2、少框架的剪力墙结构,因为够不成二道防线的调整,可以不进行0.2V0的调整。这个在当时修订高规的时候也有争议,高规采取了保守的方法。

另外朱总书里也是这个观点,但是有的审图单位要求少框架的剪力墙结构也进行调整。
02.png03.png
我个人的观点是:少框架的剪力墙结构二道防线0.2V0的调整做项目的时候可以不调整,但考注册或者审图要求的时候就调整吧。毕竟规范有规定的。

其他【刀哥论项目】等系列如下
我Q扣为1129729659
【刀哥】注考需结合实际项目设计-2016PKPM-v3.1.5satwe参数设置
http://bbs.co188.com/thread-9334278-1-1.html
【刀哥论项目40】关于“大跨度框架”抗震等级的确定
http://bbs.co188.com/thread-9343705-1-1.html
【刀哥论注册14】不上人屋面活荷载可不与雪荷载和风荷载同时组合的理解
http://bbs.co188.com/thread-9341017-1-1.html
【刀哥项目案例】我作为主力设计过的几大类项目
http://bbs.co188.com/thread-9285994-1-1.html




01.png


03.png


02.png

免费打赏
晓晓布丁
2016年12月07日 10:32:35
2楼
赞,支持一下!技术干货分享
回复
机械迷城
2016年12月07日 12:37:17
3楼

赞,支持一下!技术干货分享
回复
聪聪鼠85015
2016年12月07日 14:53:59
4楼
我一般都是调整的,因为少柱的剪力墙结构虽然是按照倾覆力矩判别的,但是实际工程中框架柱的位置和数量很难用数据界定,所以我也偏安全的调整!
回复
蓝天飞翔
2016年12月07日 19:29:45
5楼
经计算与核验,只要安全,那么调整与否应该是随机的。
回复
奥术
2016年12月08日 08:39:17
6楼
谢谢楼主分享资料
回复
py1101
2016年12月08日 09:37:03
7楼
按照设计院的规定来,有的不调整,有的又要求调整
回复
土木结构人
2016年12月08日 10:14:26
8楼
感谢楼主分享自己的结构设计心得。
回复
zwm1021
2016年12月08日 10:20:07
9楼
谢谢楼主分享!
回复
lhr470642721
2016年12月08日 12:21:41
10楼
谢谢。。。。。。。。。。。。。
回复
lhr470642721
2016年12月08日 12:22:10
11楼
谢谢。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐