【刀哥论项目42】0.2Vo的调整是否可以设置上限和少框架剪力墙结构是否进行调整
北京院小李飞刀
2016年12月07日 10:28:16
只看楼主

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-12-7 10:34 编辑 【刀哥论项目42】0.2Vo的调整是否可以设置上限和少框架的剪力墙结构是否进行调整1、根据《抗规》第 6.2.13 条和《高规》8.1.4条对框架-剪力墙和框架-核心筒结构中框架承担剪力进行调整的要求, 对框架柱的楼层剪力调整不允许设置上限。2、少框架的剪力墙结构,因为够不成二道防线的调整,可以不进行0.2V0的调整。这个在当时修订高规的时候也有争议,高规采取了保守的方法。

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-12-7 10:34 编辑

【刀哥论项目42】0.2Vo的调整是否可以设置上限和少框架的剪力墙结构是否进行调整
01.png
1、根据《抗规》第 6.2.13 条和《高规》8.1.4条对框架-剪力墙和框架-核心筒结构中框架承担剪力进行调整的要求, 对框架柱的楼层剪力调整不允许设置上限。


2、少框架的剪力墙结构,因为够不成二道防线的调整,可以不进行0.2V0的调整。这个在当时修订高规的时候也有争议,高规采取了保守的方法。

另外朱总书里也是这个观点,但是有的审图单位要求少框架的剪力墙结构也进行调整。
02.png03.png
我个人的观点是:少框架的剪力墙结构二道防线0.2V0的调整做项目的时候可以不调整,但考注册或者审图要求的时候就调整吧。毕竟规范有规定的。

其他【刀哥论项目】等系列如下
我Q扣为1129729659
【刀哥】注考需结合实际项目设计-2016PKPM-v3.1.5satwe参数设置
http://bbs.co188.com/thread-9334278-1-1.html
【刀哥论项目40】关于“大跨度框架”抗震等级的确定
http://bbs.co188.com/thread-9343705-1-1.html
【刀哥论注册14】不上人屋面活荷载可不与雪荷载和风荷载同时组合的理解
http://bbs.co188.com/thread-9341017-1-1.html
【刀哥项目案例】我作为主力设计过的几大类项目
http://bbs.co188.com/thread-9285994-1-1.html




01.png


03.png


02.png

免费打赏
aseingknfjgh
2016年12月12日 09:47:01
12楼
0.2Q0调整很好,谢谢分享
回复
图木木木
2016年12月15日 11:35:06
14楼
有钱就是任性啊
回复
葡萄成熟时joe6
2016年12月15日 15:45:13
15楼
非常感谢分享
回复
killerjacks
2016年12月15日 17:43:38
16楼
0.2Q0调整资料很好,谢谢分享啊。
回复
张工0
2016年12月15日 17:48:16
17楼
谢谢分享 学习
回复
tomatoeren
2016年12月15日 18:06:08
18楼
剪力的调整策略是不同的,谢谢分享啊。
回复
ufomader
2016年12月15日 18:20:12
19楼
剪力调整方法很多的,谢谢分享啊。
回复
cfdefighidef
2016年12月15日 18:53:56
20楼
剪力的调整的方法还是有很多种的,谢谢分享啊。
回复
机械迷城
2016年12月16日 09:04:30
21楼
总结的很详细,资料不错,谢谢分享
回复
cxm_123456
2016年12月16日 09:17:57
22楼
谢谢分享~~~谢谢分享~~~
回复