本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-12-7 10:34 编辑 【刀哥论项目42】0.2Vo的调整是否可以设置上限和少框架的剪力墙结构是否进行调整1、根据《抗规》第 6.2.13 条和《高规》8.1.4条对框架-剪力墙和框架-核心筒结构中框架承担剪力进行调整的要求, 对框架柱的楼层剪力调整不允许设置上限。2、少框架的剪力墙结构,因为够不成二道防线的调整,可以不进行0.2V0的调整。这个在当时修订高规的时候也有争议,高规采取了保守的方法。
【刀哥论项目42】0.2Vo的调整是否可以设置上限和少框架的剪力墙结构是否进行调整
1、根据《抗规》第 6.2.13 条和《高规》8.1.4条对框架-剪力墙和框架-核心筒结构中框架承担剪力进行调整的要求, 对框架柱的楼层剪力调整不允许设置上限。
2、少框架的剪力墙结构,因为够不成二道防线的调整,可以不进行0.2V0的调整。这个在当时修订高规的时候也有争议,高规采取了保守的方法。
另外朱总书里也是这个观点,但是有的审图单位要求少框架的剪力墙结构也进行调整。
我个人的观点是:少框架的剪力墙结构二道防线0.2V0的调整做项目的时候可以不调整,但考注册或者审图要求的时候就调整吧。毕竟规范有规定的。
其他【刀哥论项目】等系列如下
我Q扣为1129729659
【刀哥】注考需结合实际项目设计-2016PKPM-v3.1.5satwe参数设置
http://bbs.co188.com/thread-9334278-1-1.html
【刀哥论项目40】关于“大跨度框架”抗震等级的确定
http://bbs.co188.com/thread-9343705-1-1.html
【刀哥论注册14】不上人屋面活荷载可不与雪荷载和风荷载同时组合的理解
http://bbs.co188.com/thread-9341017-1-1.html
【刀哥项目案例】我作为主力设计过的几大类项目
http://bbs.co188.com/thread-9285994-1-1.html