恒压供水如何切换的工频状态
shenghejihe
2016年12月07日 11:50:03
只看楼主

如图,请问变频器如何将电机切换到工频模式的?图纸里面的接线原理好像实现不了吧,变频器的输出接点好像没办法启动工频接触器,没搞懂,谁能解释一下吗?

如图,请问变频器如何将电机切换到工频模式的?图纸里面的接线原理好像实现不了吧,变频器的输出接点好像没办法启动工频接触器,没搞懂,谁能解释一下吗?
9dac2cf71c1466dc284a.zip
105 KB
立即下载
免费打赏
sjashj
2016年12月08日 13:31:28
2楼
图纸没有任何问题啊!手动的时候工频都能运行啊!
回复
shenghejihe
2016年12月08日 15:01:03
3楼
sjashj 发表于 2016-12-8 13:31 图纸没有任何问题啊!手动的时候工频都能运行啊!手动,自动都可以的,问题是变频切换至工频是怎样切换的?
回复
yuleray
2016年12月08日 15:05:29
4楼
好资料,谢谢楼主分享
回复
beida_energy
2016年12月08日 23:29:06
5楼
可以啊,由一台变频器逐个对三台水泵进行启动,加速至接近额定转速后,将变频器的接触器切换到第二台,接通第一台的工频的接触器就好了。
回复
xiaoyuhanyi
2016年12月12日 10:00:41
6楼
变频器的参数设置了没有
回复
wang171468177
2016年12月12日 19:46:11
7楼
自动时变频加速到50HZ压力还不够的话,它将切除第一台泵,然后第二台泵进入变频状态(但泵不会启动),第一台泵开始工频运行,第二台泵开始变频调压。