室外电缆穿PVC保护管埋地敷设时,电缆沟回填还用铺细沙吗?没找到相关规范啊《12D101-5 110kV及以下电缆敷设》17页,写到,当电缆穿管保护时,可不加砂,保护板,或砖保护。GB50168-2006 5.2.5 也只讲到 ,只埋电缆上下100mm软土或沙层加保护板。看到很多大神说室外穿PVC管的电缆回填也需要铺设砂,请教大神相关规范和图集号,能告诉我一下么?

室外电缆穿PVC保护管埋地敷设时,电缆沟回填还用铺细沙吗?没找到相关规范啊
《12D101-5 110kV及以下电缆敷设》17页,写到,当电缆穿管保护时,可不加砂,保护板,或砖保护。
GB50168-2006 5.2.5 也只讲到 ,只埋电缆上下100mm软土或沙层加保护板。
看到很多大神说室外穿PVC管的电缆回填也需要铺设砂,请教大神相关 规范图集号,能告诉我一下么?
免费打赏
山顶一便
2017年09月08日 17:30:48
13楼
那么问题来了,规范上写的是细沙或者软土填埋,对于一般电缆这样会使绝缘层损坏吧,但是我看很多工程的埋地电缆都穿了电力线管?
回复
a396673967
2017年09月08日 22:06:35
14楼
套管就不需要了
回复
前頭山人
2019年04月05日 16:54:48
15楼
现在的电缆户外敷设,绝大部分是穿管保护的,甚至是排管敷设,可靠性提高很多。
回复
一棵常青不老松
2019年04月07日 12:34:38
16楼
穿保护管了就不用了,但是需要做好标示警示桩。铺砂盖砖的目的不就是为了防止电缆被损坏吗,穿管了就不用了,黄土地区干了很多直接埋的,啥都不盖,埋深很深,另外当地的图都是细沙土,这个结合实际看吧,规范是死的,人是活的,不能一味卡规范