各位大侠好,小弟现在遇到一个棘手的问题:我车间1台1600KVA的油变二次经过3200A的断路器后为A、B两段低压母排(带的3#和4#球磨系统的矿浆泵)供电,A、B段母排上各有2台160KW和132KW的电机,都用160KW的软启动器带的,通常每个系统同时转160和132各1台(泵池和管道各自独立),现在B段的电机电流总是无规律的突降几十上百安,有时1台降,有时2台同步降,稍后又能自动恢复,但时间长短不一,短的几秒,长的几分钟,电流下降期间,泵池大量跑溢流甚至堵管卡泵,严重影响生产。奇怪的是,A段电机偶尔也出现2台电流同步突降,但时间点又与B段的不重合,这几天换了电机、泵、软启动、空气开关,也检查了管道,也用3#、4#的软启动交叉带了对方的电机,问题一直存在。今天更奇葩的是6#系统的2台泵电流也出现同步突降,而6#系统的变压器与3#/4#的变压器没有直接联系,甚至上一级都分属2台40000KVA变压器。也不知我说清楚了没,请大家帮忙分析下,找找问题出在什么地方。谢谢大家了。
左1的2条蓝色曲线为3#系统的电流,左2的蓝绿曲线为6#系统的电流,左3和左4的蓝绿为4#系统的电流
回复
3楼
回复
4楼
每个系统的4台泵电机各有一个电流变送器,4路4~20mA的信号经过1条10芯电缆进各系统的PLC,1#~4#系统的PLC共用一台电脑记录曲线
回复
5楼
瞎说一下:
1.首先,大部分低压软启动都是带旁路接触器的,启动之后就被切掉了,既然你这故障不是在启动时发生的压降,那基本排除是软启的问题,当然你要确认下你这项目是不是带旁路。
2.然后,建议停一次机,把所有电机主回路的线鼻子都紧一遍,震动设备有时会把固定线鼻子的螺栓震松了,造成间歇性的虚接,电流突然下降。
3.如果以上也排除,那基本可以确定不是电路的问题,是工艺本身的问题,如渣浆不匀,混入大段空气等,造成渣浆泵间断性的处于空转,工作电流下降,建议好好查查最近的原料和工艺。
4.顺便吐槽下,这主接线挺奇葩的,一台主变带2段母线,你这是单母线分段,另一台主变冷备用了?
回复
6楼
有时候光在电路上找原因也是误区,物料出现故障也能引起电机负荷下降电流减小。最好全方位检查。
回复
7楼
应该不是电气问题,集中检查工艺矿浆含泡沫较多带入空气形成气塞,可能同时还能听到哮振声音
回复
8楼
五楼说的觉得在理,虽然不懂
回复
9楼
感谢楼主的无私分享。
回复
10楼
感谢楼主的无私分享。
回复
11楼
电流小的时候是因为泵没有抽起矿浆,电动机相当于空转!当然矿浆池就会溢流啦!很简单的问题哦!