土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变频多联机安装调试的相关注意事项

变频多联机安装调试的相关注意事项

发布于:2016-12-13 14:51:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
外机安装调试-安装示意图
主机安装注意事项
1.搬运室外机时,必须用两根足够长的吊绳,在四个方向吊;为防止机组中心偏移,起吊移动时绳子夹角必须小于400。
2.安装时用M12螺丝组件紧固机组支脚﹑底架。
3.室外机应安装在250px高的混凝土底座上。
4.机身的安装空间尺寸要求如下图所示。

机组落差一般要求
室内机产品安装注意事项

1.1 机组安装尺寸(见产品外形尺寸)

1.2 机组安装基础
确保顶部吊杆、天花板、建筑物结构等有足够的强度来承受机组的重量。

1.3机组安装位置与环境
安装处应能确保机器免受曝晒和雨淋;
应尽量免受火、易燃物、腐蚀性气体或废气的影响;
应预留通风空间;
应预留维修保养所需要的空间;
应采取适当的措施,尽可能减小噪音和振动;

1.4 机组电气安装
所有电气安装必须由专业人士按国家和当地法律、规章进行。
机组必须可靠接地,符合GB 50169相关要求。
现场接线是请以机身所贴线路图为准。

2、产品外形尺寸
风管内机外型尺寸如下


产品安装及维修空间


安装后需检查项目













要检查的项目 若安装不当可能发生的情况
机组各部分安装得牢靠吗? 机组可能跌落,振动或发生噪音
进行漏气检查了吗? 可能导致制冷量(制热量)的不足
机组隔热充分吗? 可能凝露、滴水
排水顺畅吗? 可能凝露、滴水
电源电压与产品铭牌一致吗? 机器可能出现故障或零件可能烧坏
线路和管道安装正确吗? 机器可能出现故障或零件可能烧坏
机组是否已安全接地? 有漏电的危险
电线型号符合规定吗? 机器可能出现故障或零件可能烧坏
室内、外机出风口、进风口有障碍物? 可能导致制冷量(制热量)的不足
制冷剂管长度和制冷剂充填量记录了吗? 充填的制冷剂量无法把握
压缩机机脚的运输固定环卸下了吗? 可能出现损坏压缩机

试运行
1. 试运行前检查项目
☆ 检查机组外观及管路系统是否有运输或搬运时遭到损坏
☆ 检查机组内电器元器件的接线端子是否松脱,相序是否正确
☆ 检查风机旋转方向是否正确
☆ 检查系统中的阀门是否已经全部打开

2. 试运行
☆ 试运行前必须在以上各项检查均合格的情况下,由专业人员进行
☆ 给机组通电,将线控器或遥控器设置为开
☆ 一分钟内,室外风机和压缩机自动启动
☆ 压缩机启动后,若有异常声音出现应立即停机检查。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1490282797406

    有没380电源的
    2017-03-23 23:28:23

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1490282797406
    这款价格是多少
    2017-03-23 23:27:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调四通阀原理、结构与检修、更换

四通阀结构及工作原理 1、电磁四通换向阀主要应用在热泵式空调器中,由于在结构上主要有4根管道与它相连,所以常叫四通阀。 2、它的作用是通过改变系统中制冷剂的流向,来改变空调器两器的功能,实现制冷、制热或除霜等功能的切换。 3、电磁四通换向阀由两部分组成,一部分为电磁导向阀,另一部分为四通换向阀,四通换向阀是通过电磁导向阀来控制的,二者之间用三根导向毛细管连接,其结构如图所示:

回帖成功

经验值 +10