你好,我想请教一下有一个净空高度为10米的丙类厂房,按建筑设计防火规范是需要上喷淋的,但是按照喷淋设计规范净空高度又大于8米,不能利用规范5.0.1 的表格,是否能按5.0.1A的非仓库类高大净空场所算呢,还是这种情况就不能上喷淋,一定要上消防水炮呢。
你好,我想请教一下有一个净空高度为10米的丙类厂房,按建筑设计防火规范是需要上喷淋的,但是按照喷淋设计规范净空高度又大于8米,不能利用规范5.0.1 的表格,是否能按5.0.1A的非仓库类高大净空场所算呢,还是这种情况就不能上喷淋,一定要上消防水炮呢。
2楼
要做消防水炮的了,也可以咨询消防部门,如果允许做集热罩,做喷淋也可以
回复
3楼
按规范似乎是这样的。
回复
4楼
你确定丙类厂房需要做喷淋?
回复
5楼
4.2.5 具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:
1 火 灾 的水平鉴延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效班益.火区域;
2 室 内 净空高度超过本规范6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾;
3 严重 危险级二级。
回复
6楼
为我们自己的 发表于 2016-12-14 15:06 4.2.5 具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:1 火 灾 的水平鉴延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水 …谢谢,学习了,以前都没看见有这一条
回复
7楼
mawenan_2007 发表于 2016-12-14 12:38 你确定丙类厂房需要做喷淋?这个问题不必纠结,是的。
回复