PC级ATS后接重要负载,需要在中间在加一个隔离开关么???
lv吕小乐
lv吕小乐 Lv.11
2016年12月15日 15:20:22
只看楼主

本帖最后由 lv吕小乐 于 2016-12-15 15:21 编辑 PC级的ATS需要有短路保护,但是ATS后接重要负载需要在接一个隔离开关么?会不会因为保护ATS把重要负荷断开?需要加么?各位大神

本帖最后由 lv吕小乐 于 2016-12-15 15:21 编辑

PC级的ATS需要有短路保护,但是ATS后接重要负载需要在接一个隔离开关么?会不会因为保护ATS把重要负荷断开?需要加么?各位大神

I0`2EZ`29@~D_SEO0`4@w.png


U{]SA)X]F(2YI7RJ%U1@I(T.png

免费打赏
lv吕小乐
2016年12月15日 15:23:07
2楼
个人认为加上就会有单点故障
回复
chenhe0520
2016年12月18日 10:36:06
3楼
谢谢您的资料,学习一下
回复
风来运转
2016年12月18日 15:16:08
4楼
不是很懂,坐等大神
回复
tmriits
2016年12月19日 10:52:25
5楼
路过学习一下
回复
huashi1993
2016年12月19日 11:03:55
6楼
加了不安全。误操了那就麻烦了。没见过加的。不过可以买自带旁路的ats
回复
龙门之桐
2016年12月19日 14:37:30
7楼
学习了。。。。。。
回复
悠哉悠哉悠哉
2016年12月19日 16:25:00
8楼
路过,学习一下。
回复
lv吕小乐
2016年12月22日 08:46:01
9楼
已解决,是不加断路器的。会有单点故障

merid:单点故障要看下端负载类型,有无冗余, 即使没有 也不需要2 个外旁。