照明回路能否选用1.5截面积的电线
zt19861115
zt19861115 Lv.7
2016年12月16日 10:12:09
只看楼主

住宅建筑电气设计规范第6.4.6条规定小于等于60平米且为一居室的户型照明支线可采用1.5mm2的导线,大于60平米的户型照明支线不应小于2.5mm2的导线; 住宅设计规范第8.7.2条规定住宅户内分支回来截面不应小于2.5mm2。 建筑照明设计标准第7.2.11条规定照明分支线路截面不应小于1.5mm2。 那么公共部位(停车库、公共走道、设备房等)的照明支线截面能否采用1.5mm2导线?

住宅建筑电气设计规范第6.4.6条规定小于等于60 平米 且为一居室的户型照明支线可采用1.5mm2 的导线,大于60平米的户型照明支线不应小于2.5mm2 的导线;
住宅设计规范第8.7.2条规定住宅户内分支回来截面不应小于2.5mm2。
建筑照明设计标准第7.2.11条规定照明分支线路截面不应小于1.5mm2。
那么公共部位(停车库、公共走道、设备房等)的照明支线截面能否采用1.5mm2导线?
免费打赏
a396673967
2016年12月16日 11:40:07
2楼
我们现在照明都用2.5的啦 其实1.5的也可以啊
回复
fshnhuda
2016年12月16日 13:15:00
3楼
按规范是不行 但是使用没有问题
回复
beida_energy
2016年12月19日 10:04:13
4楼
照明导线的截面要求,主要是为了保护需要,保护回路的阻抗不会太小而影响了断路器的动作。所以,户型大的,不能小于2.5,单灯的控制线一般也可以用1.5,但穿线的时候太麻烦了,所以都穿成2.5的了。
回复
tmriits
2016年12月19日 10:23:58
5楼
一般不选2.5一下的
回复
maomaohello
2016年12月20日 10:02:00
6楼
谢谢楼主分享 进来学习学习