如果是由换热站直接负责整片高层的供暖,没有采用加压泵及静压阀等相关设备,高层共计17层。虽然可以达到顶楼住户的充水高度,但是其危害是什么呢,或者说有什么不利影响呢,请前辈们指点一下

如果是由换热站直接负责整片高层的供暖,没有采用加压泵及静压阀等相关设备,高层共计17层。虽然可以达到顶楼住户的充水高度,但是其危害是什么呢,或者说有什么不利影响呢,请前辈们指点一下
免费打赏
suncd6648
2016年12月16日 16:39:33
2楼
只有17层可以不分区。能否达到顶楼住户的充水高度跟循环水泵无关,跟补水泵扬程和定压点压力有关!
回复
qq_1481879101999
2016年12月16日 17:08:56
3楼
一共30层如果分区如何分?
回复
qq_1481879101999
2016年12月16日 17:09:17
4楼
suncd6648 发表于 2016-12-16 16:39 只有17层可以不分区。能否达到顶楼住户的充水高度跟循环水泵无关,跟补水泵扬程和定压点压力有关!如果一共30层分区怎么分?
回复
l123t456
2016年12月18日 15:09:11
5楼
解答的很清楚了。
回复
co1482063063646
2016年12月18日 20:13:11
6楼
17层可以不分区域,我们有一套63层设2层设备层、
回复
zhaoyangyue
2016年12月21日 16:45:11
7楼
如果有多层的话,低区可以和多层一样, 要么看甲方的意思
回复
suncd6648
2016年12月22日 16:01:56
8楼
地源热泵88688 发表于 2016-12-16 17:09 如果一共30层分区怎么分?原则上50米左右不用分区,老规范建议大于50米分区!