在某工地发现排水铸铁管安装的问题,发出来给大虾们借鉴。
在某工地发现排水铸铁管安装的问题,发出来给大虾们借鉴。
2楼
柔性,W型连接。
回复
3楼
W型联结的排水铸铁管,接口不能承受重量、轴向力,应有固定支架单独支撑弯头、三通、水平短管等构件。如果是高层的底部,检查口盖应设置支挡。总之原则是避免接口受剪切力、轴向力。
回复
4楼
同意3楼,最大问题是支架设置不合理。
回复
5楼
1.支吊架问题,参考三楼意见;2.排水管道建议少拐弯,不利于水体排放,目测图片上完全可以根据现场情况优化调整的(个人建议);3.目测照片50排水管直接接到150管子上,有点浪费,建议优化调整。
回复
6楼
学习了
谢谢楼主分享
回复
7楼
路过学习的~
回复
8楼
第四张图片的堵头距离墙体太近了,疏通受影响....
回复
9楼
飞机都去哪了 发表于 2016-12-20 10:12 第四张图片的堵头距离墙体太近了,疏通受影响….哈哈,观察的很仔细啊。
回复
10楼
来学习学习
回复
11楼
1.支吊架问题,参考三楼意见;2.排水管道建议少拐弯,不利于水体排放,目测图片上完全可以根据现场情况优化调整的(个人建议);3.目测照片50排水管直接接到150管子上,有点浪费,建议优化调整。