给水管道交底——技术部分
小硕果
小硕果 Lv.3
2016年12月22日 15:07:35
只看楼主

1、引入管:引入管敷设在预留孔内时,应保持管顶距孔壁的净空尺寸不小于150mm,防止基础下沉而破坏引入管;引入管进入室内,其底部宜采用三通连接,在三通底部装泄水阀或管堵,以利管道系统试压及冲洗时排水。 2、干管:法兰连接时,要注意两片法兰的螺栓孔对准,之间垫3mm厚橡胶垫或石棉橡胶垫。穿螺栓时,螺母应位于法兰的同一侧。紧固螺栓时,要对称上螺栓,并分2~3次拧紧。螺栓端部伸出螺母的长度以2~3扣为宜。清除管口麻头,所有管口要加好丝堵。

3、立管:立管安装前,在各层孔洞,自上而下吊线,并放出立管安装的垂直中心线,作为安装的基准线。按设计标高自各层地面向上量出横支管的安装高度,在立管垂直中心线上画出十字线,用尺量出各横支管三通之间的距离,得出各楼层预制管段长度,进行下料并编号以备安装使用。立管安装高度一般为1.5米。