某住宅 第五层水电预埋 的现场图片,等电位扁钢 焊接方式是否正确?大家请依据规范标准给予解答!
某住宅 第五层水电预埋 的现场图片,等电位扁钢 焊接方式是否正确?大家请依据规范标准给予解答!
2楼
再来一张,主贴前半部分是网络截图
回复
3楼
谢谢楼主分享!
回复
4楼
木叶秋声 发表于 2016-12-23 16:07 谢谢楼主分享!来写点意见呗??
回复
5楼
规范?双面焊,6d圆钢直径;单面焊,12d,圆钢直径不小于16mm。
回复
6楼
金早早 发表于 2016-12-23 16:05 再来一张,主贴前半部分是网络截图现场施工条件有限,尤其是主梁钢筋比较大的,双面焊接确实比较困难,是否可以将扁钢和主梁钢筋之间用圆钢连接双面焊,这样就可以满足规范要求的双面焊接了
回复
7楼
看看设计要求圆钢的大小是多少
回复
8楼
回复
9楼
吴志鸿wx 发表于 2016-12-29 09:06 这么多专业点评是 从哪里拷贝的啊?
回复
10楼
金早早 发表于 2016-12-29 11:45 这么多专业点评是 从哪里拷贝的啊?微信公众号“安装咋整”
回复
11楼
进来看看高手们的解答
回复