关于卫生间立管穿楼板安装套管的疑问
jimx47
jimx47 Lv.3
2016年12月23日 23:42:06
只看楼主

各位同行,大家好,小弟所在的项目,卫生间立管采用W1型铸铁管,不锈钢卡箍连接,但在样板安装过程中,出现了以下情况,找不到好的解决办法,还请各位大神及同行看一下,大家有没有好的解决方法: 1:图中编号2处:卫生间沉箱降板250mm,铸铁三通支管管底距结构面50mm安装,但按照国标管件安装,浇筑楼板洞口后,不锈钢卡箍位于结构内,这样是否存在渗漏隐患; 2:图中编号1处;按照设计和监理要求,穿楼板立管需加翼环钢套管,但三通支管安装后,支管位置处的钢套管需要切割,这样的话,是不是套管就起不到防水的作用,小弟查阅了铸铁管安装图集13S409,第35页,管道穿楼面安装大样,管道可以不用加套管。但是监理执意要加套管

各位同行,大家好,小弟所在的项目,卫生间立管采用W1型铸铁管,不锈钢卡箍连接,但在样板安装过程中,出现了以下情况,找不到好的解决办法,还请各位大神及同行看一下,大家有没有好的解决方法:
1:图中编号2处:卫生间沉箱降板250mm,铸铁三通支管管底距结构面50mm安装,但按照国标管件安装,浇筑楼板洞口后,不锈钢卡箍位于结构内,这样是否存在渗漏隐患;
2:图中编号1处;按照设计和监理要求,穿楼板立管需加翼环钢套管,但三通支管安装后,支管位置处的钢套管需要切割,这样的话,是不是套管就起不到防水的作用,小弟查阅了铸铁管安装图集13S409,第35页,管道穿楼面安装大样,管道可以不用加套管。但是监理执意要加套管
这两点问题,各位同行有没有好的解决办法呢?
13S409安装图集.png

现场安装大样.png


现场安装大样.png


13S409安装图集.png

免费打赏
qxzwb1
2016年12月28日 12:13:42
13楼

小手一抖,金币拿走
回复
小水泡泡泥
2016年12月28日 12:45:55
14楼
地板说的有道理,谢谢分享
回复
吴志鸿wx
2016年12月28日 15:42:29
15楼
2016-12-28 10-54-37.jpg
回复
小碗炸酱面
2016年12月28日 17:26:17
16楼
你上边图集加上《CJJ 232-2016 建筑同层排水工程技术规程》(见下图)很好解释了,处理下。
回复
曾大帥
2016年12月28日 20:43:15
17楼
学习了,感谢分享!
回复
不老的传说00
2016年12月28日 22:32:05
18楼
卫生器具排水管穿楼板也仅设置止水翼环
回复
浪尽天涯
2016年12月29日 18:29:08
19楼
你先把问题发给设计院,看看设计怎么处理,要很多监理是不懂得这些问题的。
回复
caiyingpu
2016年12月29日 20:33:37
20楼
学习了,谢谢楼主的分享
回复
杜钧
2017年01月02日 18:43:37
21楼
路过学习的,点赞。
回复
waterwold
2017年01月04日 12:55:55
22楼
吴志鸿wx 发表于 2016-12-28 15:42 这么多评论,我只服你
回复