关于卫生间立管穿楼板安装套管的疑问
jimx47
jimx47 Lv.3
2016年12月23日 23:42:06
只看楼主

各位同行,大家好,小弟所在的项目,卫生间立管采用W1型铸铁管,不锈钢卡箍连接,但在样板安装过程中,出现了以下情况,找不到好的解决办法,还请各位大神及同行看一下,大家有没有好的解决方法: 1:图中编号2处:卫生间沉箱降板250mm,铸铁三通支管管底距结构面50mm安装,但按照国标管件安装,浇筑楼板洞口后,不锈钢卡箍位于结构内,这样是否存在渗漏隐患; 2:图中编号1处;按照设计和监理要求,穿楼板立管需加翼环钢套管,但三通支管安装后,支管位置处的钢套管需要切割,这样的话,是不是套管就起不到防水的作用,小弟查阅了铸铁管安装图集13S409,第35页,管道穿楼面安装大样,管道可以不用加套管。但是监理执意要加套管

各位同行,大家好,小弟所在的项目,卫生间立管采用W1型铸铁管,不锈钢卡箍连接,但在样板安装过程中,出现了以下情况,找不到好的解决办法,还请各位大神及同行看一下,大家有没有好的解决方法:
1:图中编号2处:卫生间沉箱降板250mm,铸铁三通支管管底距结构面50mm安装,但按照国标管件安装,浇筑楼板洞口后,不锈钢卡箍位于结构内,这样是否存在渗漏隐患;
2:图中编号1处;按照设计和监理要求,穿楼板立管需加翼环钢套管,但三通支管安装后,支管位置处的钢套管需要切割,这样的话,是不是套管就起不到防水的作用,小弟查阅了铸铁管安装图集13S409,第35页,管道穿楼面安装大样,管道可以不用加套管。但是监理执意要加套管
这两点问题,各位同行有没有好的解决办法呢?
13S409安装图集.png

现场安装大样.png


现场安装大样.png


13S409安装图集.png

免费打赏
xwjie
2017年01月21日 10:35:23
23楼
学习了,多谢分享..................
回复
tydftyydf54853
2017年01月30日 12:26:33
24楼
有用处,好贴!
回复
gmasb
2017年05月04日 08:47:13
26楼
说的很好,支持一下
回复
小王大全
2017年05月04日 11:16:43
27楼
吴志鸿wx 发表于 2016-12-28 15:42 请问 ,右边截图规范 出自哪一本,,,原谅我是个小白。。。谢谢
回复
水利万物而不争
2017年05月10日 10:01:21
28楼
楼主辛苦了
回复
jimx47
2017年06月25日 22:13:49
29楼
吴志鸿wx 发表于 2016-12-28 15:42 谢谢解答,好久也没上论坛,经过与设计院沟通,已除了说明,取消套管
回复