我在一个工程中普通插座采用的是4mm的铜芯线,施工单位为了节省钱想把普通插座用2.5mm的铜芯线行不???
我在一个工程中普通插座采用的是4mm的铜芯线,施工单位为了节省钱想把普通插座用2.5mm的铜芯线行不???
12楼
比较勉强,如果是穿塑料管或者线槽敷设,2.5的线的允许载流量一般会小于20A,此时20A的开关很难对2.5的线进行过载保护,
回复
13楼
4mm2的 线安装是很困难
回复
14楼
施工单位并非为了节省钱,而是考虑与插座之间的连接。
回复
15楼
你太奢侈
我记得以前一户人家的进线也就2.5平方,何况空调和厨房的插座是分开的,有必要用4平方的?
回复
16楼
普通插座回路有什么必要用到20A的开关?可以接差不多4个千瓦的用电量了。
回复
17楼
4mm2 好, 好多线不过关, 还是降容使用吧
回复
18楼
用16A微断保护就可以.
回复
19楼
干线采用4mm,支线可以采用2.5mm。我干施工时就这么作的。
回复
20楼
看来我不是要20A的漏电也改为16A的漏电更好。。
回复
21楼
单个开关用达标线2.5mm就可以了,4mm的怎么装啊?电工安装时会一边使命往里压一边骂你的哈!
-------------------------------------------