我在一个工程中普通插座采用的是4mm的铜芯线,施工单位为了节省钱想把普通插座用2.5mm的铜芯线行不???
我在一个工程中普通插座采用的是4mm的铜芯线,施工单位为了节省钱想把普通插座用2.5mm的铜芯线行不???
22楼
可以,普通的插座是16A的,怎么不可以呢!但是要考虑以后是比是要增加插座.
回复
23楼
20A跟2.5不配,跟4绝配
回复
24楼
可以呀~空调一般用4mm的。还单独一个回路!一般家庭的插座都有2.5的!没有多大电流、的
回复
25楼
第 23 楼
可以,普通的插座是16A的,怎么不可以呢!但是要考虑以后是比是要增加插座
第 25 楼
可以呀~空调一般用4mm的。还单独一个回路!一般家庭的插座都有2.5的!没有多大电流、的
以上为引用内容......
两位兄弟,不能只考虑导线能不能承担设备工作电流,还要考虑开关和导线的配合(过载保护),导线是要开关保护的,这是做设计的最基本的东西。
回复
26楼
最好如此。
回复
27楼
我同意用2.5MM的铜芯线,另外把20A的开关换了16A的开关。
因为一般我们普通插座没用用4MM的导线,
那不整死人呀
回复
28楼
20A的开关是否也得考虑将容阿?
回复
29楼
住宅插座的单独回路不超过10个插座时,可以用2.5mm2。
回复
30楼
普通插座采用的是4mm2的铜芯线--除非有一个大用电负荷还可以,否则应是16A开关配2.5mm2的铜芯线为好.
回复
31楼
我一般都用2.5mm2的导线。
用4mm2导线的人,看来没有亲自装过插座啊。
现在无论哪个品牌的插座面板,都不可能在一个端子上接线。
还有,暂时还没有二三孔的插座超过10A的。
回复