某高层建筑消火栓采用衬胶水龙带(水带长度25米),最不利点消火栓栓口处所需最小压力为 米?21.96201325
某高层建筑消火栓采用衬胶水龙带(水带长度25米),最不利点消火栓栓口处所需最小压力为 米?
21.96
20
13
25
2楼
假定H>100m
Hm=13m
Hxh=(16.9+20.6)/2+2.0+0.00172*25*[(5.2+5.7)/2]*[(5.2+5.7)/2]
=22.03m
假定H<100m
Hxh=15.85+2+0.00172*25*5*5=18.93m
参见《建排》P59
回复
3楼
根据技术措施7.1.5-2公式:
Hxh=0.00172 X 25 X 5.2 X 5.2 + 5.2 X 5.2 / 1.577 + 2
=1.16272 + 17.14648 + 2
=20.3092 (m水柱)
所以我认为应该是21.96。
请教二楼:“...参见《建排》P59...”指的是哪一书?
回复
4楼
按GB50045--95(2001年版)
1.高校教材《建筑给排水工程》,查表与计算多少有点出入。
假定H>100m
Hm=13m
Hxh=(16.9+20.6)/2+2.0+0.00172*25*[(5.2+5.7)/2]*[(5.2+5.7)/2]
=22.03m
假定H<100m
Hxh=15.85+2+0.00172*25*5*5=18.93m
2.查手册
假定H>100m
Hm=13m,qxh=5.4L/S
Hxh=19.86+20/9.8=21.90m
假定H<100m,qxh=5L/S
Hxh=16.93+2.04=18.97m
回复