土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 【项目案例】南外环雨水泵站技术参数

【项目案例】南外环雨水泵站技术参数

发布于:2016-12-28 10:52:28 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
1工程概况
拟建泵站主要解决下穿地道、下穿铁路箱涵及部分路面等区域无法自排的的雨水,汇水面积为6.8ha,泵站设计规模为1.8m3/s。泵站位于南外环北侧南同蒲铁路东侧,道路规划绿带外的空地上,泵站工艺流程如下:
雨水→闸门井→一体化预制泵站→出水→下游排水管渠
进水首先进入闸门井,闸门井内设球墨铸铁镶铜圆闸门,可截断进水,为后续格栅及水泵机组的安装检修、集水池的清空、挖泥等提供方便。之后通过管道进入一体化泵房,经粉碎性格栅除渣后由集水池内的潜水泵提升排放。一体化泵房设计为全地下式,地面上设有水泵吊装孔。各泵出水并联后,经总出水管排至下游排水管渠中。

2招标范围
本次招标按照雨水立交泵站的工程规模进行,即:泵站规模为1.8m3/s。招标范围是进水闸门及一体化预制泵站。
111.png


3设备工作环境
水泵采用湿式安装,潜入水中运行。
粉碎型格栅除污机安装于格栅井内,应适应室外安装对其设备性能的要求。
球墨铸铁镶铜闸门安装于闸门井内,应适应室外安装对其设备性能的要求。
投标商提供的设备必须满足上述工作环境对设备性能的要求。

4输送(或通过)的介质
本工程输送(或通过)的介质为雨水以及城市污水。雨季时介质中含有大量的硬质漂浮物及砖石等杂质。介质温度≤60℃,pH值为6~9。
投标商提供的设备必须适应上述介质的特点。

5、设备技术要求
5.1 铸铁镶铜闸门
(1)供货范围
投标商提供的矩形铸铁闸门应为成套装置,应包括门框、门板、导轨、楔紧装置、螺杆、吊耳、密封座等,门板应为一个整体不得拼装。提供的闸门应是同类型中质量最好的,并应由认可的制造商提供,能适应其输送介质以及最大的工作压力和温度。投标商还应提供配套的启闭机及现场控制箱。

(2)技术参数
闸门安设于闸门井下部,地面上设有设备吊装孔,上设钢制盖板。闸门安装方式为附壁式安装,预埋件尺寸、位置见施工图。
选型:附壁式球墨铸铁镶铜圆闸门:=1200mm,设1台,安装于进水井(地下)。
数量:1台
闸门中心至操作平台高度:9.13m
配套手电两用启闭机:1台

(3)技术要求
a. 圆闸门应为垂直安装的明杆附壁式球墨铸铁镶铜闸门,背面应适于墙式安装。
b. 电动闸门的启闭速度大于0.2m/min,小于0.5m/min。
c. 闸门承受最大正向工作水头98kpa,最大反向工作水头29kpa。
d. 闸门最大正向工作水头时泄露量不超过0.72l/min•m(密封长度),最大反向工作水头时泄露量不超过1.25l/min•m(密封长度)。
e. 闸门采用球墨铸铁,其机械性能应符合GB1348规定,主要铸铁件(如门框、门板、导轨)应时效处理,球墨铸铁的铸造偏差应符合GB6414规定。
f. 门板应整体铸造,严禁拼装;必须设加强肋、安装用吊环或吊孔。
g. 门框应整体铸造,门框表面要平整。
h. 在启闭门板过程中,密封座不能变形和松动,紧固密封座的螺钉材料和密封座相同。螺钉头部与密封座工作面一起精加工,其表面粗糙度不大于3.2μm。
i. 闸门两侧必须设置可调节的带有锡青铜金属密封面的楔紧装置。楔紧副两楔紧面的粗糙度不大于3.2μm。
j. 闸门启闭采用手电两用、手摇式启闭机(由设备制造厂商根据材质、技术参数和要求等机械设计确定);每台闸门应配备成套的启闭器、就地操作按钮等,所有这些安装在户外型密闭式终端控制箱中,并提供进线端子,控制电缆。启闭装置防护等级IP67。电动启闭装置的机械外壳应为双密封机构,并具有防捶击的保护功能。
k. 闸门安装方式采用预埋钢板安装方式。
l. 应设置启闭高度指示器,便于观察闸门启闭高度。
m. 具有锁紧装置,便于管理使用。

(4)材质要求
门板:球墨铸铁QT400
门框:球墨铸铁QT400
导轨:1Cr13
密封座、密封面:锡青铜
传动螺杆:1Cr13
螺栓、螺钉、螺母、地脚螺栓、偏心销和销轴:1Cr13
启闭机壳体:球墨铸铁QT400
注:闸门设计铸造应符合CJ/T3006-92的标准。

5.2 一体化预制雨水泵站

(1)供货范围

投标商提供的一体化预制泵站应为成套装置,应包括雨水提升泵、粉碎性格栅除污机、筒体、提升链、管道、阀门和通风系统等部件,配套电控设备、管道、阀门等,应为成套装置,并需配套就地/远程控制开关、润滑系统等有效和安全运行所需的附件。


(2)技术参数

一体化预制雨水泵站1套,提升能力为1.8m3/s,配备水泵数量6台(五用一备),同时配备1台粉碎性格栅除污机及其相关设施。

水泵流量:Q=1296m3/h

水泵扬程:依据集水池水位及出水管高程定

格栅过流流量:Q≥6480m3/h。

格栅安装方式:垂直安装于格栅井内。

格栅井垂直深度:H=10.25m。

粉碎后杂物粒径:6-10mm

泵站场地标高(绝对标高):793.30m

一体化泵站进水管管径及材质:DN1200,钢管

一体化泵站出水管管径及材质:DN1200,钢管

一体化泵站总进水管管内底标高(绝对标高):783.87m

一体化泵站总出水管管内底标高(绝对标高):790.95m


(3)技术要求

一体化预制雨水泵站设备本体及其辅属设备的功能设计、结构设计、设备性能、安装和试验等方面的技术要求,应符合技术参数且必须为高质量的设备,必需是成熟可靠、技术先进的产品。


(4)设备材料材质要求

井盖 GRP

管道系统 不锈钢304

螺栓和螺母 不锈钢304

锚固螺栓和螺母 热镀锌钢

扶梯 铝

导杆 不锈钢304

提升链 不锈钢316

服务平台 热镀锌钢

底座、框架 球墨铸铁

切割刀片和垫片 4130热处理合金钢

轴    4130热处理六角合金钢

机械密封面 碳化钨/碳化钨

橡胶件 丁睛橡胶

转鼓栅网    不锈钢304

安装支架    不锈钢304

控制柜 外壳不锈钢



111.png

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • fironewater
    fironewater 沙发
    拂去尘埃 发表于 2016-12-29 07:59 这么全啊,谢谢了哈哈,必须全啊,掏家底啦,欢迎大家咨询哈,可以免费配合方案和图纸的,qq:1511498080 电话:18156072150
    2016-12-29 17:03:29

    回复 举报
    赞同0
  • fironewater