8000平丁类车间 按规范不用做火灾自动报警 但是大于5000丁类车间有排烟要求 暖通设置了电动窗 为了这个电动窗我还得设置报警系统吗??
8000平丁类车间 按规范不用做火灾自动报警 但是大于5000丁类车间有排烟要求 暖通设置了电动窗 为了这个电动窗我还得设置报警系统吗??
2楼
我顶
回复
3楼
如果是屋面的天窗,让建筑改成常开的,或者侧墙开百叶,增加排烟面积,达到后,天窗用电动但是不在有排烟功能。
主要是审图问题,审出来就是强条,现在强条处罚太厉害了。
回复
4楼
谢谢楼主!!!!
回复
5楼
进来学习学习
回复
6楼
有联动要求就要设置报警。而且还要设置消控室。