消防管道从配电房门前穿过,提高标高必须在梁上开洞?根据经验还有其他方法吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2016年12月30日 21:55:55
只看楼主

本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-3-17 08:24 编辑 消防管道从配电房门前穿过,提高标高必须在梁上开洞?根据经验还有其他方法吗?请阅读图中标注的文字。。。经过修改后~~~~~

本帖最后由 知乎圆桌 于 2017-3-17 08:24 编辑

消防管道从配电房门前穿过,提高标高必须在梁上开洞?根据经验还有其他方法吗?请阅读图中标注的文字。。。
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

经过修改后~~~~~
IMG_20170316_150558.jpg

IMG_20170316_150602.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


IMG_20170316_150558.jpg


IMG_20170316_150602.jpg

免费打赏
tql1
2017年01月23日 09:36:26
12楼
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
回复
zhaoyangmao
2017年02月04日 19:12:46
13楼
路过学习!
回复
知乎圆桌
2017年03月08日 10:38:15
14楼
筑善筑美 发表于 2017-1-20 14:57 梁端部不建议开孔,可以将消防管往通风管那边挪个1-2m就好了目前也只有这个方法可行了,不然也只能绕在风管后面了。
回复
cnhanhan
2017年03月09日 21:08:14
15楼
不动梁,穿墙上翻。
回复
qq_1489128870768
2017年03月13日 14:16:54
16楼
这个最彻底的解决办法就是开孔啊,这么大梁开两个200的孔 问题不大,找建筑定下位就可以了
回复
wowis
2017年03月16日 16:53:07
17楼
梁中间1/3的位置开洞吧,这个梁和门的设计比较奇葩。
回复
qq_1433050329623
2017年03月19日 15:24:38
18楼
谢谢,向你学习了
回复
猪头阿三
2017年03月20日 08:40:43
19楼

真难得啊,好好学习学习!!
回复
liu8821068
2017年06月25日 14:14:45
20楼
学习了,谢谢楼主
回复

相关推荐