求教!!! 1600KVA的变压器低压到配电柜20M出线如果采用VV-1*300的电缆,应该每相大约是几根,N相是几根?????VV-1*300的电缆的技术参数是环境温度25度允许载流量空气中敷设700A
求教!!! 1600KVA的变压器低压到配电柜20M出线如果采用VV-1*300的电缆,应该每相大约是几根,N相是几根?????
VV-1*300的电缆的技术参数是环境温度25度允许载流量空气中敷设700A
22楼
回复
23楼
用母排吧! 软的不好连接!
回复
24楼
如采用VV-1*300的电缆,则四根都不够,因要考虑并列敷设系数约0.8左右,至少要五根并列(总的要18根电缆)。这样做既不规范,又不好看,还不经济(一般500KVA及以下的小容量的变压器可考虑)。建议采用封闭式母线(其价格会比密集式母线低一点)。[/quot
同意10楼的观点
回复
25楼
怎么大容量的变压器,确实不应该用电缆出线,多根电缆并联,损耗很大,而且施工起来也很费劲
回复
26楼
不宜用電纜,環境溫度很難保徵25度,且鞭載流會有這麼大嗎,如果非得用電纜的話,應為6根加3根n線.
回复
27楼
20M!把变压器和低压柜放一起啊,减少距离是最经济的选择.
回复
28楼
(1*300)*5
回复
29楼
最好采用铜材电阻率小点的YJV-300电缆,且最量每根电缆长度一样,不然...
回复
30楼
普通母线槽成本大概电流安数X1.7
回复
31楼
同意10楼说法,实际施工中4~5根电缆并接的,我没见过这样做的.