正在做的一个住宅工程,质监部门验收时提出淋浴头(以冷水内丝弯头和热水内丝弯头中间为准)与插座的距离不得小于1.2米,若必须设置在1.2米范围内时,则插座高度应该在2.25米以上。个人感觉这条规定不太合理,住宅卫生间本身面积就很小,而且该插座是设置在洗脸盆一侧供吹风机使用的,如果装到2.25米以上不方便使用,并有可能被隐蔽在吊顶内失去其使用价值。今天找了很多规范也没找到这条规定的出处,麻烦问一下论坛里的大神,上述要求出自哪本规范或者图集?
在CAD图纸上面拉了一下,恰巧就在1.2米的范围内,真悲催了!
回复
3楼
貌似已经找到答案了,在JGJ16—2008 民用建筑电气设计规范里头有这个规定
回复
4楼
是不是说,假如能把Ⅰ区内插座的防护等级做到IP X5就没问题了呢?
回复
5楼
还有这个要求,都没注意过
回复
6楼
JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范
回复
7楼
谢谢楼主分享
回复
8楼
这个是卫生间0区,1区...划分,你上网搜搜。插座应该用防水的
回复
9楼
学习了·························
回复
10楼
民规,在2区以外,1.2m由此而来
回复