关于卫生间淋浴与插座的安全距离问题
boyzxx
boyzxx Lv.3
2017年01月01日 23:32:46
只看楼主

正在做的一个住宅工程,质监部门验收时提出淋浴头(以冷水内丝弯头和热水内丝弯头中间为准)与插座的距离不得小于1.2米,若必须设置在1.2米范围内时,则插座高度应该在2.25米以上。个人感觉这条规定不太合理,住宅卫生间本身面积就很小,而且该插座是设置在洗脸盆一侧供吹风机使用的,如果装到2.25米以上不方便使用,并有可能被隐蔽在吊顶内失去其使用价值。今天找了很多规范也没找到这条规定的出处,麻烦问一下论坛里的大神,上述要求出自哪本规范或者图集?

QQ图片20170101231909.png

免费打赏
boyzxx
2017年03月11日 11:01:11
33楼
changan_1 发表于 2017-3-9 11:19 插座有真防水的吗?在装修厂家大多不懂规范,按规范他要求做不来。防水也是分防护等级的,一般的也就IP54,即防尘为5级:无法完全防止灰尘侵入,但侵入灰尘量不会影响产品正常运作;防水等级为4级:防止飞溅的水侵入,防止各方向飞溅而来的水侵入。有防溅盒以及防水胶条在,一般水是溅不到插座上的
回复
金子123456
2017年03月13日 14:29:09
34楼
JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范
回复
ge6666
2017年03月13日 14:38:26
35楼
谢谢楼主提供 分享!
回复
木叶秋声
2017年03月24日 10:52:10
36楼
谢谢楼主分享
回复
猪头阿三
2017年03月26日 08:05:46
37楼
谢谢楼主分享
回复
柳飞飘雪
2017年03月28日 15:40:30
38楼
谢谢楼主,很好的资料,收藏了
回复
猪头阿三
2017年04月01日 08:31:26
39楼
谢谢楼主的分享