制冷系统中膨胀阀可以改变流量,而对于给定的压缩机能通过的流量在一定条件下却是定值,那么这两者之间怎么协调?
制冷系统中膨胀阀可以改变流量,而对于给定的压缩机能通过的流量在一定条件下却是定值,那么这两者之间怎么协调?
2楼
现在的压缩机有很多都是可以无级调节的,何况稍微上电规模的的制冷系统都是有多台压缩机的,可以分别开启,这个不是什么问题啦!
回复
3楼
那么也就是说膨胀阀的开度决定了整个系统的流量,而压缩机所通过的流量是由膨胀阀的开度所决定的
这样理解对吗?
回复
4楼
不太对
回复
5楼
这个问题我也曾经考虑过
最后是这样理解的
制冷系统各种状态参数是随时变化的
要讨论就要找到不变量
综合各种参数唯一不变的就是压机气缸容积记做Qv
而你提到的质量流量Qm=Qv/Vo(Vo是吸气状态下气体的比体积是密度的倒数,是变化参数)
了解了以上几个参数
我们就可以讨论系统状态了
例如
1、膨胀阀开度减小:吸气状态点由饱和变为过热(右移)压机吸入的气体为过饱和Vo变大(因为过热密度减小)
这样Qm=Qv/Vo Qv不变导致质量流量Qm减小。即阀开度减小系统流量减小
2、蒸发温度(压力提高):同为饱和状态点,压力、温度都提高,状态点上移,压机吸入的气体Vo变小(可在压焓图上直接读出)这样Qm=Qv/Vo Qv不变导致质量流量Qm增大。即提高蒸发温度系统流量增大
应该是这样得出结论的
欢迎拍砖
回复
6楼
那怎么理解对呢?
回复
7楼
对头
回复
8楼
5楼正解,一个是质量流量;一个是体积流量。
回复
9楼
5楼的说的正确啊!
回复
10楼
哈哈
过奖过奖啦~
hoho
回复