最近遇到一个复叠的问题,以前没有复叠系统设计经验,所以请教一下,环境温度30度,总制冷量大概2.5kw,需要制冷到-65~-70,复叠系统大概依照上述附件给的参考,一级压缩机采用block的HG22E/190-4机型,采用经济器,能量调节阀,二级系统采用水冷冷凝器预冷,采用经济器,能量调节阀,这是流程图,希望有前辈指点,二级系统压缩机怎么选择,选什么型号合适
最近遇到一个复叠的问题,以前没有复叠系统设计经验,所以请教一下,环境温度30度,总制冷量大概2.5kw,需要制冷到-65~-70,复叠系统大概依照上述附件给的参考,一级压缩机采用block的HG22E/190-4机型,采用经济器,能量调节阀,二级系统采用水冷冷凝器预冷,采用经济器,能量调节阀,这是流程图,希望有前辈指点,二级系统压缩机怎么选择,选什么型号合适
2楼
我的系统图
回复
3楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-1-5 18:34 编辑 wzhwxh55555 发表于 2017-1-5 12:04 我的系统图复叠式制冷系统低温级(一级)和高温级(二级)压缩机的配比可为1:1配置。低温级选用低背压压缩机,高温级选用高背压压缩机。
回复
4楼
荣昌制冷 发表于 2017-1-5 18:32 复叠式制冷系统低温级(一级)和高温级(二级)压缩机的配比可为1:1配置。低温级选用低背压压缩机,高温 …谢谢专家指点,
回复
5楼
总制冷量大概2.5kw是什么意思
复叠系统的制冷量应该指低温级的制冷量
回复
6楼
林刚 发表于 2017-1-6 16:09 总制冷量大概2.5kw是什么意思复叠系统的制冷量应该指低温级的制冷量是低温级的制冷量,没有这块的设计经验,
回复
7楼
本帖最后由 林刚 于 2017-1-9 15:26 编辑 冰火同源 发表于 2017-1-9 09:10 是低温级的制冷量,没有这块的设计经验,那么HG22E/190-4用404在-30度蒸发50度冷凝制冷量2.78KW做高温级就感觉小了你那个应该是过冷器
回复
8楼
回复
9楼
林刚 发表于 2017-1-9 15:19 那么HG22E/190-4用404在-30度蒸发50度冷凝制冷量2.78KW做高温级就感觉小了你那个应该是过冷器经过校核,确实小了。目前高温级计划采用HGX34e/380-4,低温级计划采用HG22e/190-4。不知道这样合适吗
回复
10楼
林刚 发表于 2017-1-9 15:19 那么HG22E/190-4用404在-30度蒸发50度冷凝制冷量2.78KW做高温级就感觉小了你那个应该是过冷器对,是过冷器,目前太菜了
回复
11楼
本帖最后由 林刚 于 2017-1-10 08:57 编辑
你参考一下
回复