求教大神,三甲医院的柴油发电机容量选择
ldyleon
ldyleon Lv.3
2017年01月09日 15:36:29
只看楼主

现在做了个三家医院的变电所设计,消防负荷计算约为1100kW,手术室等特别重要负荷计算为500kW左右,现在对于选择柴油发电机容量时有一些疑问: 假如没有发生火灾的时候停电,柴油发电机容量只需要500kW;发生火灾的时候停电,柴油发电机的容量需要1100kW。但是要不要考虑发生火灾的时候,还要给手术室等重要负荷供电?普通的负荷在消防时肯定切掉了,但是手术室、ICU等涉及到人的生命安全的场所是否需要在消防时持续供电呢?如果要持续供电,柴油发电机就要选到1600kW,是否不经济?

现在做了个三家医院的变电所设计,消防负荷计算约为1100kW,手术室等特别重要负荷计算为500kW左右,现在对于选择柴油发电机容量时有一些疑问:
假如没有发生火灾的时候停电,柴油发电机容量只需要500kW;发生火灾的时候停电,柴油发电机的容量需要1100kW。但是要不要考虑发生火灾的时候,还要给手术室等重要负荷供电?普通的负荷在消防时肯定切掉了,但是手术室、ICU等涉及到人的生命安全的场所是否需要在消防时持续供电呢?如果要持续供电,柴油发电机就要选到1600kW,是否不经济?
免费打赏
congbohao
2017年01月11日 20:29:39
12楼
消防1100KW太大了吧!!仔细算一下应该不会怎么大吧!况且消防时候不是全楼所有设备都投入使用,可以考虑最大两个防火分区的消防负荷,加上手术及icu等一级中特别重要的负荷。。。
回复
电气非专业
2017年01月12日 08:18:12
13楼
分开供电···················
回复
电达人
2017年01月12日 09:00:22
14楼
你说的太笼统啦,因为消防负荷也不是同时工作的!
回复
lz_chengyang
2017年01月12日 09:00:43
15楼
支持上面的朋友说的,选择二台发电机单独送电。
回复
龙门之桐
2017年01月12日 09:19:08
16楼
进来学习学习
回复
天空蔚蓝
2017年01月13日 08:10:07
17楼
建议采用双路供电
回复
lz19870501
2017年01月13日 08:20:37
18楼
同意4楼的,看看规范
回复
leiniao
2017年01月13日 10:39:53
19楼
手术室什么设备要用到500个kw?
回复
ldyleon
2017年01月13日 10:58:47
20楼
bin43961 发表于 2017-1-10 10:36 给手术的柴发和消防用的柴发应分开设置,容量单独考虑。手术室设计630kW柴发,消防用1000kW柴发。用两台800的不可以吗?还能并机运行,停电但没有发生火灾的情况下,消防应急照明和消防电梯也是要开的,如果重要负荷和消防完全分开的话,停电时还是要开两台发电机。
回复
a_kind_person
2017年01月16日 03:57:59
21楼


消防还是主要依靠供电线路吧,对于手术室和ICU必须依靠发电机。