求教大神,三甲医院的柴油发电机容量选择
ldyleon
ldyleon Lv.3
2017年01月09日 15:36:29
只看楼主

现在做了个三家医院的变电所设计,消防负荷计算约为1100kW,手术室等特别重要负荷计算为500kW左右,现在对于选择柴油发电机容量时有一些疑问: 假如没有发生火灾的时候停电,柴油发电机容量只需要500kW;发生火灾的时候停电,柴油发电机的容量需要1100kW。但是要不要考虑发生火灾的时候,还要给手术室等重要负荷供电?普通的负荷在消防时肯定切掉了,但是手术室、ICU等涉及到人的生命安全的场所是否需要在消防时持续供电呢?如果要持续供电,柴油发电机就要选到1600kW,是否不经济?

现在做了个三家医院的变电所设计,消防负荷计算约为1100kW,手术室等特别重要负荷计算为500kW左右,现在对于选择柴油发电机容量时有一些疑问:
假如没有发生火灾的时候停电,柴油发电机容量只需要500kW;发生火灾的时候停电,柴油发电机的容量需要1100kW。但是要不要考虑发生火灾的时候,还要给手术室等重要负荷供电?普通的负荷在消防时肯定切掉了,但是手术室、ICU等涉及到人的生命安全的场所是否需要在消防时持续供电呢?如果要持续供电,柴油发电机就要选到1600kW,是否不经济?
免费打赏
fangqiuhai
2017年07月11日 23:32:25
22楼
消防用到1100KW很夸张,不能把全部消防设备累加计算,一般地下室可以按最大防火分区及其相邻防火分区计算消防设备用电量,此时塔楼的防排烟风机就不要再重复计算了。
回复
smarthaifeng
2017年07月13日 11:22:47
23楼
学习了~~~~~~~~~
回复
a396673967
2017年07月13日 12:20:07
24楼
按医疗设备选拔
回复
zzxxww1098
2017年07月13日 12:43:21
25楼
看医院的预算。足够么就直接大家伙。要达标且实惠么2组发电机,拮据么就先上一台重要的
回复
电气交流
2017年07月13日 13:46:06
26楼
ldyleon 发表于 2017-1-11 16:02 但是并机的话需要两个机组容量一样吧?现在是两个计算负荷差了好几百并机不需要机组功率相同 大机组和小机组也可以并机!
回复
t800
2017年07月13日 16:01:33
27楼
一看就是反正不自己出钱,浪费社会和国家资源的方案
回复